Spänning mellan skyddsledare och urskruvade faser?

21 jun 2012 19:22 #1 av Anonym Gäst
Var en inhyrd elektriker som skulle dra fram en matning till en brandlarmcentral och några andra prylar.
Från närmsta central, matad via ups så drog han fram en trefas matning som han sedan splittade upp, en fas till brandlarmcentralen och de två andra till några utrustningar bredvid.

Sedan ringde han och påstod att fast han endast slagit till den säkring som var till brandlarmcentralen så hade han 50v mellan den ena av de andra faserna och skyddsledaren och 100v mellan den andra fasen och skyddsledaren.

Mellan den tillslagna fasen och skyddsledaren hade han 230v.
Han hävdar då att man måste dra fram och sätta en PUS skena för att bli av med problemet.

-"jorden var för dålig"

Jag ställer mig tveksam till att detta löser problemet. Jag menar, är inget annat inkopplat på de andra faserna och säkringen av så kan det väl aldrig bli spänning på skyddsledaren?
Det är femledarsystem hela vägen skall tilläggas.

Kan det vara så att nollan är dålig? Så det är därför det blir spänning på jorden?
vad tror ni?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2012 08:51 - 22 jun 2012 08:51 #2 av Peder Myrne
Mätte han med en riktig spänningsprovare eller en digitalmultimeter? DMMer har ju en hög ingångsimpedans som gör att den kapacitiva överledningen mellan fasledarna spelar in på mätresultatet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2012 09:37 #3 av Martin
Före eller efter UPS'en?

Det finns många UPS'er vissa gör inte "rediga sinus vågor" vissa är mer 4kantsvågor så att säga. kan ju vara så att den är lite kass och skickar ut bakvägen med så.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jun 2012 18:46 #4 av Anonym Gäst
Kan mycket väl vara så att han använde en digital multimeter.

Det ligger massa saker på från den centralen som matas via ups och inget annat verkar skumt så det är nog uteslutet att det skulle vara fel på den.

Om det är så att det blir inducerad spänning från den spänningsatta fasen borde inte då spänningen i de andra vara ungefär lika?
Finns det nåt sätt att kolla om det är detta felet?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 jun 2012 12:34 #5 av Tomas Karlsson
Du kan vara helt lugn, det är säkert inget som är fel. Som nämnts tidigare är det bara ett "mätfel" pga av för känsligt instrument så att den kapacitiva spänningsdelaren mellan ledarna inte belastas så hårt att spänningen går ner. Dessutom kan det bli mer uttalat genom klirr och inte helt ren utspänning från UPS, samtidigt är säkert impedansen på den matningen betydligt större än ett ordinarie nät, det gör också sitt till för spänningsdistorsion.

Mät med en typisk spänningsprovare, som elektrikern borde ha tillgång till, så ser du att allt är helt ok vid lite belastning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.067 sekunder

Senaste foruminlägg