Gruppcentral i villa: Säkring före HB

18 maj 2012 11:36 - 18 maj 2012 11:36 #1 av Magnus
Ska byta en gruppcentral i en villa, och funderar på hur ni skulle ha gjort med följande.
Från centralen går idag en EKKJ 4x2,5+2,5 till ett garage, denna ska avsäkras med en 3polig C16 , MEN jag är lite kluven om jag ska sätta den före lr efter HB. I garaget sitter redan en ny central med JFB, så den ska ej gå via JFBn i villacentralen.
Hur skulle ni ha gjort, före lr efter?

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 11:37 - 18 maj 2012 11:37 #2 av Ronnie Lidström
En huvudbrytare ska ju bryta hela centralen? Jag skulle satt efter huvudbrytaren.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 11:43 #3 av Magnus
Att HB ska bryta hela centralen är ju som det är, men samtidigt kanske man vill bryta i villan för att göra nått , men ändå ha ljus i garaget eller för att dra en kabel därifrån till huset för arbetsbel.
Så just därför kan ja inte riktigt bestämma mig.
Har en rad extra i centralkapslingen så hb o dvärg hamnar på egen rad iaf..

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 12:17 #4 av Bo Siltberg
Hade det varit en 6 mm² kabel hade den kunnat inkopplas för HB utan avsäkring. Som det är nu ser jag bara en helt korrekt lösning om man vill ha den före HB - en separat kapsling bredvid centralen som matar garaget via dvärgarna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 16:39 - 18 maj 2012 16:41 #5 av Patrik Hedlund
Äh, det går väl att lägga en 3pol 16A innan HB om man vill att den ska vara helt utanför, men jag hade lagt den efter HB.
Att sätta i en egen kapsling låter helt uppåt väggarna, sitter en 3pol innan HB så förstår man att den ligger före.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 17:59 - 18 maj 2012 18:00 #6 av Tobias Karlsson
Menar ni kundens huvudbrytare eller "den" store huvudbrytaren? Man kanske alltid menar kundens huvudbrytare?

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 18:15 #7 av Bo Siltberg
Gruppcentral i en villa avser nog "kundens" HB.

En HB ska som namnet antyder bryta hela centralen.

Det hindrar dock inte att flera frånskiljare används i centralen bara det är tydligt uppmärkt. T.ex en HB som bryter allt, och en lastfrånskiljare (av samma modell som HBn) som bryter villadelen, medan garaget bara bryts av HBn.

Man kan också försöka skärma/dela av centralen så att det blir två i en.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 18:15 - 18 maj 2012 18:16 #8 av Patrik Hedlund
Nu är vi i villacentralen och inte i fasadmätarskåpet, Tobbe. ;)

(Kundens huvudbrytare, då tänker jag på den i fasadmätarskåpet. Det brukar stå så på den som sitter på DIN-skenan)

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 18:41 #9 av Tobias Karlsson
ah då är jag med =)

Tänkte det var lika bra att fråga, så jag lär mig någge =)

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 maj 2012 20:13 #10 av Niklas
Klart att huvudbrytaren (märkt huvudbrytare) ska bryta hela centralen, fundera inte på något annat!

Dock går det ju att sätta in en brytare till (ej märkt huvudbrytare) - som då endast bryter huset, på samma vis som man (vi) ibland gör till elvärme.

(Ser nu att Bo redan är inne på denna tanke)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 10:32 #11 av Magnus
Det är alltså huvudbrytare i centralen som menas, inte brytaren vid mätaren ( som ändå sitter dikt an centralen )
Tänkte mig att märka upp dvärgen typ " Matning Garage, EJ via HB" lr nått liknanade.. och sätta den till vänster om brytaren. Men jag tror nog att den får sitta efter HB för enkelhetens skull, för att slippa o sålla centralen med brytare och för att slippa tvetydliga lösningar. Den är ju ingen storindustri som stannar om man bryter direkt, är ju bara en lite villa (knappt 100 kvadrat)

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 11:50 #12 av Martin
Får man ens mata en central med 4x2,5+2,5 ? minsta är väl gammal 4 kvad annars är det ju 6 eller 10kvaderat som gäller?

Hemma har jag 3x6+6 inkommande. N1XV 5x10 ut till garaget. Som det är kopplat idag så går har jag en UC jämte Centralen till huset (gammal central till panna etc) Detta ska dock läggas om. Planen för mig är att slita bort bägge centralerna. dit med en ny central. lägga in Garaget på undersidan på HB. Behöves inga säkringar för kabel för det har jag ju i mätarblocket. känns kaka på kaka.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 12:03 #13 av Patrik Hedlund
Ja, det får man, men den kan inte läggas direkt på huvudsäkringarna utan måste avsäkras med högst 16A.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 12:20 #14 av Lars Blomkvist

Bo Siltberg skrev: Hade det varit en 6 mm² kabel hade den kunnat inkopplas för HB utan avsäkring. Som det är nu ser jag bara en helt korrekt lösning om man vill ha den före HB - en separat kapsling bredvid centralen som matar garaget via dvärgarna.


Hej.
Hur blir det med centralmärkning i detta fall när man går vidare med matning med samma area till en ny central?

Larry

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 17:46 #15 av Bo Siltberg
En bostadscentral tror jag inte har så höga krav på märkning av utgående huvudledningar. Man kan väl göra en notering på gruppschemat, tillika varifrån inkommande huvudledning kommer.

Ang HB igen så är ju inte alla godkända för vidarematning, t.ex Hagers. Så det krävs separata plintar. Då kan man fråga sig vad HBn ska bryta, eller när en separat kapsling krävs.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 19:41 #16 av Ronnie Lidström

Lars Blomkvist skrev: Hej.
Hur blir det med centralmärkning i detta fall när man går vidare med matning med samma area till en ny central?

Larry


I en anläggning där centralerna har namn så brukar man döpa centralerna :1 :2 osv. Alltså om central A1 matar två centraler på samma matning så kan de heta A1A:1 och A1A:2 tex

I en villa brukar man inte märka på något speciellt sätt.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Lars Blomkvist

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 maj 2012 21:46 #17 av Ola Sjöberg
Får man föreslå ett enlinjeschema? Då blir allt glasklart!

Annars skulle det vara coolt med tejpade linjer som visar strömbanorna som på en del ställverksfack.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2012 10:04 #18 av Marcus Lundström

Ronnie Lidström skrev:

Lars Blomkvist skrev: Hej.
Hur blir det med centralmärkning i detta fall när man går vidare med matning med samma area till en ny central?

Larry


I en anläggning där centralerna har namn så brukar man döpa centralerna :1 :2 osv. Alltså om central A1 matar två centraler på samma matning så kan de heta A1A:1 och A1A:2 tex

I en villa brukar man inte märka på något speciellt sätt.


Märkning för utgående huvudledningar ska väl märkas med små bokstäver. typ a1a1, a1a2. Eller så gör man inte längre?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 maj 2012 20:00 #19 av Christoffer Gustavsson
Jag skulle koppla in den före huvudbrytaren och sedan sätta en kapsling i garaget med en HB, JFB och diverse säkringar som behövs för ändamålet.

//:CG

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 maj 2012 20:16 #20 av Magnus
Christoffer: Precis så jag tänkte göra, t.om så att central sitter på plats redan, enda skillnaden att det idag ligger en 4x2,5/2,5 kabel ut till garaget, så det behövs en avsäkring på kabeln inne i huset. Det var denna avsäkring jag funderade på hurvida det var OK lr inte att lägga före HB, men eftersom det är OK att lägga en utgående kabel före HB så tolkar jag det som att det även är OK att lägga en kabel via säkring före HB.

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.054 sekunder