Våtzoner och IP-zoner

21 sep 2017 06:45 #1 av John Larsson
När jag söker på internet om installationer i våtutrymmen så finns det vissa bilder som visar att det är zon 2 vid handfat.
Vilken standard stödjer det? I SS436 40 00, 701 så hänvisas till utrymmen avsedda för bad och dusch men det nämns inget om någon zon vid handfat.
Om man placerar ett uttag i utrymme som inte är badrum tex över köksbänk eller på vägg nära vatten med riktbart munstycke vad gäller då?
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2017 07:56 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Våtzoner och IP-zoner
Du har hittat lite andra hittepå-dokument.

Vi elektriker följer bilaga 701 i SS436 40 00 som är tilläggskrav för installationerna runt badkar och duschar. Allt som där kallas oklassat område måste därmed följa de vanliga reglerna (hela SS436 40 00), ja även de klassade områdena ska naturligtvis följa hela standarden. Det som står i bilaga 701 är tilläggskrav.

Så alla tvättställ, kök och andra ställen och utrymmen ska uppfylla de generella reglerna, och då måste man titta på utrymmets normala användning.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2017 14:47 #3 av Örjan Borgström

Electrum skrev: Du har hittat lite andra hittepå-dokument.

Vi elektriker följer bilaga 701 i SS436 40 00 som är tilläggskrav för installationerna runt badkar och duschar. Allt som där kallas oklassat område måste därmed följa de vanliga reglerna (hela SS436 40 00), ja även de klassade områdena ska naturligtvis följa hela standarden. Det som står i bilaga 701 är tilläggskrav.

Så alla tvättställ, kök och andra ställen och utrymmen ska uppfylla de generella reglerna, och då måste man titta på utrymmets normala användning.


Helt rätt, det finns lite att läsa i del 751 i Elinstallationsreglerna där det handlar om fuktiga och våta utrymmen.

Men en toalett med handfat eller ett kök betraktas som torrt utrymme.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2017 14:59 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Våtzoner och IP-zoner
Det beror ju på, alltså det beror på den normala anvädningen.

Så i vanliga hem, villor och lägenheter så betraktas normalt kök och toa som torra rum map att man inte behöver någon direkt IP-klass.

Ett kök i en förskola, restaurang osv, är en helt annan femma.
Dessa kök används normalt sett på ett annat vis, framförallt städas dom på annat sätt.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2017 15:38 #5 av Michell Martic
Användningen av utrymmet får plats i de allmänna delarna, eftersom även där finns krav på anpassning av installationen utifrån användning.
Så jag får instämma med Örjan, del 7 täcker specifika utrymmen. Bara att läsa omfattningen på varje kapitel och avsnitt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.