Oskar Ståhl skrev: Har man något beräknat datum på när arbetet med utgåva 3 förväntas vara klart? Är det någon gång under nästa år?
Målet är att vara klar under senhösten 2016, vilket skulle kunna innebära att vi har en ny utgåva på plats till årsskiftet 2016/2017. Men säker kan man aldrig vara.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida
www.euu.se
Jag skulle gärna se en ny kolumn i tabellerna för strömvärden (tabell 52B)
Det saknas nämligen ett väldigt vanligt förläggningssätt - rör i betong, mur, puts.
Alltså som A1 och A2, men inte i isolerad vägg, utan i värmeavledande vägg.
Den tabellkolumnen slås jag rätt frekvent av att den saknas.
Kika i tabell 52A.3, sidan 246 i HB 444 eller sidan 129 i SS 436 40 00.
Är det FK kör du B1, är det kabel kör du B2. En förutsättning är att väggen har en värmeresistivitet på under 2 K • m • W-1, och utan isolering så kan du vara säker på det.
Och så tänkte jag både tacka men även ifrågasätta var man får den infon ifrån, då den inte framgår i standarden.
Men som tur var tänkte jag att jag kollar runt lite noggrannare, och se ...
I början av bilaga 52A, den långa tabell 52A.3 så finns just det du skrev som typnummer 59 och 60.
Att för ingjutet rör i mur använder man kolumn B1 och B2. :tummeupp:
Det är inte varje dag man lär sig något nytt, men de flesta dock om man bara är sugen att lära sig nytt.
edit:
I min ss436 40 00 ligger det på sida 203 dock.
Och i vanlig ordning så är min tanke snabbare än min läsförmåga, så innan jag greppat att du redan hade gjort en hänvisning så undrade jag över var man hittar en hänvisning.
Jag matar på med saker jag kommer på efter hand så att ni håller er vakna i kommitten
Begreppen skyddsåtgärd och skyddsmetod används båda för att beskriva en kombination av basskydd och felskydd. Om det finns en skillnad mellan dem så vore det bra om det förtydligades. Finns det ingen skillnad vore det bra om en av dem användes genomgående.
Samtidigt saknas ett samlingsbegrepp för basskydd, felskydd och tilläggsskydd. Där skulle ju skyddsmetod passa bra
Jag tycker att skyddsåtgärden skyddsseparation bör byta namn till (elektrisk) separation, dels för att det stämmer med den engelska benämningen (och översättningen i 60050) och dels för att den inte ska blandas ihop med skyddsmetoden skyddsseparation. Det är nog snurrigt som det är
Bo Siltberg skrev: Glömde skriva vad jag tänkte skriva...
Jag tycker att skyddsåtgärden skyddsseparation bör byta namn till (elektrisk) separation, dels för att det stämmer med den engelska benämningen (och översättningen i 60050) och dels för att den inte ska blandas ihop med skyddsmetoden skyddsseparation. Det är nog snurrigt som det är
Bra inlägg, tar med mig detta till kommittén.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida
www.euu.se
Väcker denna tråden till liv igen. Är det någon som har mer info gällande när utgåva 3 går att beställa? Ser att tex stf kör kurser i den redan nästa vecka men den verkar inte gå att beställa.