Faktorer Sammanlagrad belastning SS 437 01 02

25 nov 2014 09:56 #1 av Daniel Norrström
Hej,
Undrar av rent intresse, vilka/varför är faktorerna 12,5 och 1,5 när det kommer till Sammanlagrad belastning i
SS 437 01 02, 8.2 ?
(T.ex sammanlagrad belastning fler än 10 lägenheter = 12,5 + 1,5 * n).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 nov 2014 19:49 #2 av Tomas Karlsson
Termen 12.5 ska väl bara spegla en gemensam "grundlast" för fastighetens drift tex pumpar, fläktar viss belysning etc och bygger säkert på skattning och erfarenhetsvärden, kanske ligger den för högt i nutida energispartänk. Andra termen är ju den mer konventionella sammanlagringen som ofta brukar sannolikhetsmässigt ses som fördelad proportionellt mot √n i såna här fall. Stämmer ju bra numeriskt om varje förbrukare ansätts som här med 5 kW och som tumregel då taget de två punkterna upp mot 10 och sen över 10 st.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.