Hej,
Undrar av rent intresse, vilka/varför är faktorerna 12,5 och 1,5 när det kommer till Sammanlagrad belastning i
SS 437 01 02, 8.2 ?
(T.ex sammanlagrad belastning fler än 10 lägenheter = 12,5 + 1,5 * n).
Termen 12.5 ska väl bara spegla en gemensam "grundlast" för fastighetens drift tex pumpar, fläktar viss belysning etc och bygger säkert på skattning och erfarenhetsvärden, kanske ligger den för högt i nutida energispartänk. Andra termen är ju den mer konventionella sammanlagringen som ofta brukar sannolikhetsmässigt ses som fördelad proportionellt mot √n i såna här fall. Stämmer ju bra numeriskt om varje förbrukare ansätts som här med 5 kW och som tumregel då taget de två punkterna upp mot 10 och sen över 10 st.