Här skulle man kunna ha nytta av Tabell 52A.3 som ger exempel på installationsmetoder med hänvisning till
motsvarade förläggningssätt för framtagning av belastningsförmåga. Tabellen finns i SS 4364000. Jag skriver skulle av det skälet att i just detta fall är det ett fel i tabellen. Under typ nr 31 visas en perforerad kabelränna men texten säger operforerad kabelränna. Nu är det endast en översättningsmiss. Det ska stå perforerad.
Mitt råd är alltså att läsa denna tabell när ni tar fram belastningsförmåga. Ett annat exempel är enledare i rör i betongvägg som inte nödvändigtvis behöver bli A1-förläggning.