Pizzeria

28 nov 2011 10:00 #1 av Richard
Pizzeria skapades av Richard
Tja
Hur mycket ström behöver en pizzeria som inkommande ?

optimalt 70 kw
men med sammanlagring hit och dit...

Någon som vågar sig p åen kvalificerade gissning.
2 större ungnar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 nov 2011 10:22 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Pizzeria
har varit en pizzeria tidigare, då räcke det visst med 50A men nu är det lite mer prylar i köket.
Kunden räknade till ca 70Kw i bara maskiner...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 nov 2011 11:37 #3 av Reijo Eriksson
Svar från Reijo Eriksson i ämnet Pizzeria
Enligt SS-EN 60439-1 kan följande uppgifter användas:



Tabell 1 Värden på märksammanlagringsfaktorn
Antal huvudströmbanor Sammanlagringsfaktor
2 och 3 0,9
4 och 5. 0,8
6tom9 0,7
10 och flera. 0,6

I verkligheten blir det troligen en ännu lägre sammanlagringsfaktor.

Vissa pizza-ugnar är försedda med inbyggda effektvakter, kanske värt att titta på.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 02:36 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet Pizzeria
Okej
Då borde 80A räcka.

Då blir det att dra 25mm kabel mellan inkommande servis och kundens central...

Byta mätarplatta....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 03:10 #5 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Pizzeria
Det blir strömtrafomätning då?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 08:05 #6 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Pizzeria
Över 63 är väl alltid strömtrafomätning...

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 08:47 #7 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Pizzeria
Jag har då sett 80A direktmätning. Men jag tror inte elnätsinnehavaren går med på det nuförtiden?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 11:09 #8 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Pizzeria
Inte Fortum iallafall.

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 11:40 #9 av Reijo Eriksson
Svar från Reijo Eriksson i ämnet Pizzeria
Enligt SS 437 01 40, utgåva 3, Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet avsnitt
6.1.2 Utförande
Mätsystem för högst 63A mätarsäkring skall utföras för direktmätning. Mätsystem för större mätarsäkring skall utföras för mätning med strömtransformatorer.

Standarden gäller från den 1 juli 2006,

Före detta datum kunde det finns direktmätning även för 80A.

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 17:52 #10 av Richard
Svar från Richard i ämnet Pizzeria
Japp. Strömtrafomätning blir det.
Vart köper ni dessa?

Jag har alltid fått dessa färdigbyggda , nu på senare år har vi köpt från emedius.se
bra priser och snabba.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 18:09 #11 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Pizzeria

Richard skrev: Okej
Då borde 80A räcka.

Då blir det att dra 25mm kabel mellan inkommande servis och kundens central...

Byta mätarplatta....


Ja, även 100 A räcker. Hur kom du fram till 80 A? Låter som om pizza-priset kommer att stiga. Hur ska nu ungdomarna nu kunna äta sig mätta?

Reijo skrev något om sammanlagring och effektvakt. Torde vara av intresse att undersöka lite noggrannare om inte t.o.m. 63 A räcker. Pizzabagarn själv kanske kan leta bland sina vänner och hitta ett objekt som du kan jämföra med. Stora pengar att spara!! Inte minst i framtida nätavgifter men även installationskostnaden och anslutningsavgiften blir en belastning på pizzapriset. Nu är jag ingen expert på pizzabakning. Men landet kryllar av pizzerior så erfarenhet finns och den tid du lägger ned på en undersökning ska du självklart debitera kunden. Alltså traditionell konsultation som ska leda till en rimlig driftkostnad.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 nov 2011 19:37 #12 av Richard
Svar från Richard i ämnet Pizzeria
2st ugnar på 19kw (32A uttag, kommer upp till ca 300 grader på 20min)
stekbord (16A)
värmare 6Kw
Diskmaskin (16A)
ventilation (5-8A)
fritös (16A)
pastakokare (16A)
Kaffebryggare, belysning.

kan bli en hel del rusning vid lunch tid.


Kommer dock att prova med 63A i början på nästa vecka.

Pizzeria och resturang.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.