Enligt SS 437 01 40, utgåva 3, Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet avsnitt
6.1.2 Utförande
Mätsystem för högst 63A mätarsäkring skall utföras för direktmätning. Mätsystem för större mätarsäkring skall utföras för mätning med strömtransformatorer.
Standarden gäller från den 1 juli 2006,
Före detta datum kunde det finns direktmätning även för 80A.
Då blir det att dra 25mm kabel mellan inkommande servis och kundens central...
Byta mätarplatta....
Ja, även 100 A räcker. Hur kom du fram till 80 A? Låter som om pizza-priset kommer att stiga. Hur ska nu ungdomarna nu kunna äta sig mätta?
Reijo skrev något om sammanlagring och effektvakt. Torde vara av intresse att undersöka lite noggrannare om inte t.o.m. 63 A räcker. Pizzabagarn själv kanske kan leta bland sina vänner och hitta ett objekt som du kan jämföra med. Stora pengar att spara!! Inte minst i framtida nätavgifter men även installationskostnaden och anslutningsavgiften blir en belastning på pizzapriset. Nu är jag ingen expert på pizzabakning. Men landet kryllar av pizzerior så erfarenhet finns och den tid du lägger ned på en undersökning ska du självklart debitera kunden. Alltså traditionell konsultation som ska leda till en rimlig driftkostnad.
2st ugnar på 19kw (32A uttag, kommer upp till ca 300 grader på 20min)
stekbord (16A)
värmare 6Kw
Diskmaskin (16A)
ventilation (5-8A)
fritös (16A)
pastakokare (16A)
Kaffebryggare, belysning.
kan bli en hel del rusning vid lunch tid.
Kommer dock att prova med 63A i början på nästa vecka.