Angående
detta
, så undrar man ju egentligen hur alla andra gör. Brukar ni trä på värmebeständig slang på trådarna för att de inte ska torkas ut av värme och UV-ljuset?
Jag har aldrig gjort det, men man kanske borde börja? I alla fall tills att det blir en gemensam standrard mellan armaturtillverkare och kabeltillverkare.
Jag skrev ju om
detta här på fluxio.
Specifikt då om problemet med halogenfri kabel som tål värme mycket sämre.
Jag har köpt en rulle värmetålig slang till firman. Den används nog inte varje gång. Men använder man halogenfri kabel så kommer den inte ens att hålla garantitiden ut om man inte trär på skyddsslang.
edit: Jag tror det är väldigt ovanligt att elektriker använder skyddsslang. För det var inte helt enkelt att få tag på sådan slang. INGEN grossist hade den på hyllan.
Jag hittade Värmebeständig isolerslang 4mm E:74.659.92 på Solar.
Står att den är mörkröd. Men den är svart den vi fick.
Man följer väl de anvisningar som finns?
Om kabel nu inte tål denna miljö, vilket den halogenfria definitivt inte gör(jag har hört om fall där ledarisoleringen fallt av efter bara två år i en sluten armatur), då använder man väl de skydd som finns alternativt väljer en annan kabel?
För och raljera lite, ni ansluter väl skyddsledaren i vägguttaget?
Det är en väl grov jämförelse, jag vet. Men varför skall man frångå reglerna här?
Nä det är nog sant...
Jag satte upp ett par vanliga glödlampsarmaturer för utomhusbruk i dagarna, där var det med.. Lite olika hur de gör.. Men klart är att det verkligen behövs, speciellt i en lysrörsarmatur.. Men tyvärr så slarvar man alltför ofta (jag iallafall)....
Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...