Flytta central!

27 okt 2016 12:33 #1 av Jonas
Flytta central! skapades av Jonas
Håller på med en utbyggnad hos en kund.
Dom vill ha en ny central i utbyggnaden och skrota gamla centralen som sitter ca 3-4 m ifrån den "nya" centralen.
Är ca 6-7 st utp eklk + några st fk i vp rör i den gamla centralen.

Söker en smidig utp skarvdosa för skarvning av flera grupper av fk !

Eklk är väl lagligt att skarva direkt på vägg?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 okt 2016 14:57 #2 av Tobias
Svar från Tobias i ämnet Flytta central!
Dra nytt till nya centralen är ett alternativ.
Annars skarva i en rejäl dosa/kapsling med bra plintar, finns en hel drös med modeller till det.

Angånde att skarva i vägg så tänk på

132.12 Elmaterielens åtkomlighet

Elmateriel ska, om så erfordras, vara så placerad och utformad att:

– det finns tillräcklig plats för montage och senare även för utbyte av enskilda delar av utrustningen

– den är åtkomlig för betjäning, provning, inspektion, underhåll och reparation.


Doing fun stuff
Följande användare sa tack: Jonas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 okt 2016 15:03 #3 av Jonas
Svar från Jonas i ämnet Flytta central!
Alla el i utbyggnaden blir nytt från den "nya" centralen.

Tack för svar!! :)

Tobias skrev: Dra nytt till nya centralen är ett alternativ.
Annars skarva i en rejäl dosa/kapsling med bra plintar, finns en hel drös med modeller till det.

Angånde att skarva i vägg så tänk på

132.12 Elmaterielens åtkomlighet

Elmateriel ska, om så erfordras, vara så placerad och utformad att:

– det finns tillräcklig plats för montage och senare även för utbyte av enskilda delar av utrustningen

– den är åtkomlig för betjäning, provning, inspektion, underhåll och reparation.