Jordfelsbrytare 300 mA i villor

09 maj 2014 12:57 #1 av elutanfel
Undrar hur ofta ser man en JFB 300 mA som brandskydd i en villa? Kunde inte hitta krav på detta.
I en större villa med två elcentraler funderade jag på att skydda huvudledningar med JFB 300 mA + 3*25 A dvärgbrytare (huvudsäkringar är ju 25 A). Sedan varje elcentral har sin egen JFB 30 mA.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2014 13:23 - 09 maj 2014 17:53 #2 av Michell Martic
Tycker du ska fråga dig under vilka omständigheter en JFB på 300mA skulle utgöra ett brandskydd i en villas interna huvudledningar.

Vi pratar alltså inte om ett lantbruk med många utsatta delar samt många potentiella främmande ledande delar.
Ej heller menar du en industri med likandne förutsättningar.

I mitt huvud så skulle det inte vara någon situation där den skulle göra någon direkt nytta.

Överledning från fas till utsatt del/främmande ledande del är en situation som kan utgöra en brandfara.
Denna situation klarara en jordfelsbrytare utmärkt. Dock så är det inte troligt att detta sker på huvudledning. Det är troligare i en gruppledning och dessa skulle väl skyddas av separata JFB på 30mA ändå.

Överledning från fas till utsatt del/främmande ledande del med ett samtidigt avbrott i skyddsledaren är en annan situation där en JFB kan utgöra brandskydd. Dock så är det återigen inte troligt att detta sker på huvudledning. Det är troligare i en gruppledning och dessa skulle väl återigen skyddas av separata JFB på 30mA.

Överledning från en dubbelisolerad apparat där isolationsfel uppstått till utsatt del/främmande ledande del är ytterligare en situation där JFBn kan utgöra samma skydd som ovan, men (Ctrl+C) dock så är det återigen inte troligt (helt omöjligt) att detta sker på huvudledning. Det är troligare i en gruppledning och dessa skulle väl återigen skyddas av separata JFB på 30mA.

Enligt mig så är det bortkastade pengar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2014 19:24 #3 av elutanfel
OK, så tror du att huvudledning skall inte skyddas med JFB i en villa?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2014 19:45 #4 av Patrik Hedlund
Stigare brukar aldrig skyddas av JFB. 300 mA JFB kan man däremot sätta på BVP för tillverkarna brukar avråda från JFB 30 mA.

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.