Produktåterkallelse! Diazedelement

16 dec 2013 13:17 #1 av Magnus Runeson
Eldon AB har upptäckt ett tidsbegränsat tillvekningsfel på det 1-poliga diazed element som vi kallar EDS25. Anledningen till tillverkningsfelet är att vår underleverantör har använt sig av fel typ av gänghylsa (E27) med utgående terminal vid tillverkning av artikel EDS25.
Tillverkningsfelet kan innebära risk för att utgående terminal blir spänningsförande även utan monterad diazedsäkring och propphuv.

Produkten EDS25 har E.nr 2252800 och ingår även som apparat i vissa utrustningar och centraler som har tillverkats och levererats under gällande tidsperiod mellan 13-05-07 till 13-10-24.

Se länk för mer info och foto och där det redovisas vilka utrustningar som påverkas.
www.eldon.com/sv-SE/Om-Eldon/Nyheter/Nyh...Produktaterkallelse/


Vet Ni om att Ni har köpt eller installerat någon av apparaterna enligt bifogad länk under angiven
tidsperiod så kontakta Toni Hermansson hos Eldon på tel.010-555 95 09


Eldon AB har informerat Elsäkerhetsverket.

Hälsningar
Magnus Runeson
ELDON AB