Vad har 70w natriumlampa, samt 8w 230v LED för startström? Jag vill dra ut en cirka 200m lång kabel som ska mata dessa och tänkte säkra den ganska lågt, 1 till 4A kanske. Måste man ta hänsyn till spänningsfallet när man väljer säkring? Den förväntade lasten blir ju lägre. Självklart så måste man ju klara utlösningsvillkoret, men det är ju mycket lättare att klara än spänningsfallet. Jag tänkte bara dra ut 1,5mm2 eller 2,5mm2.
Enligt eldim kan du köra ca 200 m och klara spänningsfallet samt utlösningsvillkoret på 2,5mm2. Men då är säkringen max 3A och beräkningen på 30graders omgivningstemp. Sen beror det ju på vilket z värde du har i din central. Nu räknar eldim på 0,3.
Jo, jag testade lite med eldim innan jag också. Om man får dimensionera säkringen efter utlösningsvillkoret och inte spänningsfallet så går det ju med 1,5mm2 också om man säkrar lågt. Men det är väl lika bra att ta 2,5mm2 kanske.