Är det någon som har installerat en mikroproduktionsanläggning?
Det jag undrar mest över just nu är om det finns någon form av automatisk säkerhetsanordning/ brytare som ser till att den egenproducerade elen inte går ut på elnätet om den strömmen har gått av någon anledning?
____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB
Vad finns det för produkter som ser till att detta inte sker, att produktionsanläggningen inte ska kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät? E-nummer?
____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB
Det är det enegibolag du ska ansluta dig till som ska ge information hur dom vill att installationen/anslutningen ska utföras??
Har själv börjat med en anläggning mest för att få en inblick i alla regler.
Det finns många lycksökare som vill ha hjälp med installationen på marknaden som köper in skräp från Kina som dom vill ha hjälp med att installera.
Lite läskigt med sladdar som hänger ner från taket med full muff på kablarna?? Det är tydligen inte några krav på montaget av panelerna på taket?? Täcka över panelerna vid inkoppling till invertern lättare sagt än gjort.
Ja, fattar inte varför det inte ska sitta DC brytare på taket efter panelerna?
Står tydligt att kablarna absolut inte får anslutas till invertern med belastning på ... nähä!