Bastubelysning

15 mar 2013 12:11 #1 av Robin
Bastubelysning skapades av Robin
Tjena!
Kom hem till en kund idag och skulle "bara" byta ut två gamla bastuarmaturer som hade pajjat!
Nu var det så att någon elektriker innan hade gjort installationen och dragit eklk i bastun till vardera lampa.

Hörde med en kollega om det fanns någon kabel som är godkänd för bastu men misstänter att man inte får dra kabel utvändigt i bastu.

Hur ska man gå tillväga tycker ni? :P

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 mar 2013 14:04 #2 av Lars Sundbom
Svar från Lars Sundbom i ämnet Bastubelysning
EKLK är helt okej i bastu, beroende på VAR i bastun den är dragen. Under lavarna, där det är brukligt att montera bastuarmaturer är det okej med EKLK. Däremot uppe under taket är det inte okej. Läs mer i elinstallationsreglerna där detta beskrivs mer detaljerat.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 mar 2013 15:34 #3 av Robin
Svar från Robin i ämnet Bastubelysning
glömde skriva till att denna dragning är i zon 3.

Läst i elbasen men hittar bara att installationsmaterial i zon 3 ska klara av temperaturer på 170grader.
En eklk klarar väl 90 eller 70 som bäst.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.038 sekunder