Veckans utvalda forum-ämnen

Konstig variant av rörutlopp.. VP-rör med T-koppling?

Konstigt rörutlopp.. T-koppling?Demonterade gamla armaturer i en kontorsbyggnad idag.
Armaturerna var matade i en "slinga", fast istället för två rörutlopp på varje (förutom sista då) som vanligt,
så var det något konstigt som ser ut som en T-koppling.. Om man tittar in i röret så ser man att
några trådar går rakt fram, vidare till nästa armatur, och två går ner till denna armatur.... / Ronnie Lidström
Tak- väggutlopp Elektroskandia 1978 Gänga Pr 22,5

Det ni har hittat kallades tak-/ väggutlopp och fanns nog hela 60- och några år in på 70-talet
(verkar ha utgått i E-Skandias mont.kat. 1978 i alla fall). Det var egentl. ett smart system med
armaturkrokar och div. tillbehör såsom gängade fästen till bl.a branddet.socklar, bara att
skruva i och koppla in (gänga Pr 22,5). Har stött på sådana på sjukhus & kontor från den tiden,
men tydligen användes systemet även i bostäder.... / Per Wendt

---> Läs mer

 

 

Kilowatt och Kvar.

Reaktiv effekt, KW, kVAR, Effektförluster, ABB

Bytte huvudbrytare + lade in en Automatisk generator brytare i en anläggning här i veckan.
Anläggningen förstorades från 80A till 125A G-säkringar.

Hade Fortum med mig som tog bort spänningen från transformatorn.
Nu när allt var bytt programerade han om Elbolagets-Mätare.

Nu ser man på mätaren att det går ett visst antal KW och ett visst antal Kvar.

Frågan:Jag vet vad Kvar innebär men fick aldrig lära mig hur höga värden man kan få ha
innan man måste installera kondesatorbatterier.

Och vad är det egentligen som gör så Kvar blir så hög?... / Magnus

 

55 kW och 20 kVAr ger en effektfaktor på 0.93 (20 grader). Lite större fasvinkel behövs nog innan det är dags att faskompensera. Men jag läser ovan att man betalar för mängden reaktiv effekt, så 20 kVAr kanske kan vara värt att få ned i alla fall... / Bo Siltberg

---> Läs mer

 

 


Senaste foruminlägg