16mm2 matning matad med 63a c säkring tråda med 6mm2 internt till 10a c psa
Exakt det där hände mig för flera år sedan.
Jag fick uppdraget (bara beskrivet) att åka och sätta in PSA till uttagen till ett datastativ på ett företag. De hade råkat ut för ett rätt besvärligt stopp i datadriften då JFB löste ut för något helt annat i huset.
De var otroligt beroende av att ha servarna igång hela tiden, så jag ställde upp på att åka dit på helgen och fixa.
Jag köpte ut material i förväg, en C10A PSA och några meter RK6. Åkte dit en lördag (eller var det söndag? skitsamma).
Väl där insåg jag att det var en lite väl krallig elcentral, matad med RK25 över en 63A smältsäkring.
Shit, blev orolig, men tänkte att jag gör väl jobbet med det jag har med mig, och kollar efteråt, och i värsta fall får jag åka dit en helg till och byta RK6 mot RK16 eller RK25.
Men så tog jag sen reda på vad som gäller.
Och en sådan här kort kabel inne i sådan har utrustning kan man dimensionera för känd belastning (som var max 10A då det var en sådan PSA i slutet på kabeln)
Men sen ska den även klara ev kortslutningsström.
Och nu hade jag inte alla uppgifter framför mig, t.ex. förimpedans och därför inte kunde avgöra maximal kortslutningsström.
Men då det fanns gott om marginaler så kunde jag fiska fram en maximal uppvärmning av denna kabel med I
2t och en formel från ss4364000 och kunde bli på det klara med att det var inte det minsta problem. Det hade t.o.m troligen klarat sig med en 2,5mm
2, men då var det kanske lite på gärsgårn.
Så ärligt talat, jag skulle inte vara orolig i ditt fall, kör du med 6 eller 10 kvadrat.