Provning SS-EN 60204-1 vs SS-4364000

11 feb 2015 17:27 #1 av Mattias
Hej!
Har lite funderingar och tankar angående instrument.

Hur långt klarar man sej med t.e.x en Fluke 1654b vid maskininstallationer?

Enligt 60204-1 Spänningsprovningar
ska provspänningen vara på minst 1000VAC. Antar att detta är ett krav vid byggen av apparatskåp…
Här funkar det ju inte utan här behöver man ex. Metrel MultiServicer MI 2170


Enligt 60204-1
Skyddsströmbanans kontinuitet ska mätas med en ström mellan minst 0,2A och ca 10A.
Är det då lämpligt/tillräckligt att använda ett instrument med endast 200mA som provström?
Här borde ju Metrel MultiServicer MI 2170 vara att föredra då den kan göra mätningen med 10A provström vilket ger ett noggrannare resultat.

Hur gör ni som bygger apparatskåp och pysslar med maskininstallationer?
Vad har ni för instrument?

//Mattias

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 feb 2015 17:45 - 11 feb 2015 17:46 #2 av Electrum
Jag läser ju specar och instruktioner som en ingenjör (och kanske som djävulen läser bibeln) så ...

Mattias skrev: Enligt 60204-1
Skyddsströmbanans kontinuitet ska mätas med en ström mellan minst 0,2A och ca 10A.
Är det då lämpligt/tillräckligt att använda ett instrument med endast 200mA som provström?


Ja det är helt OK.
200mA är inom intervallet 0,2 - 10A. Inget snack. :)
(Men märkligt stort intervall, dock)


Men invänta lite fler svar, föralldel ... Det är ju inte säkert att andra håller med mig. ;)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 feb 2015 16:02 #3 av Mattias
Håller med! Det är ju tillräckligt...

Men sen står det som anmärkning:

Större strömmar som används för prov av kontinuiteten höjer noggrannheten hos provresultatet, speciellt vid låga resistansvärden, dvs stora ledarareor och/eller korta ledarlängder.

Vilket det är i en maskinmiljö...

Stökigt när det ska behövas tolkas så mycket!

Har hört att det är många som har kravet 10A, eller 1,5 gånger märkströmmen... Men ingen kan hänvisa till någon standard.

//Mattias