Överhettningsskydd

05 okt 2018 13:05 #1 av Rikard Ågren
Någon som vet om det finns någon skrivelse om hur överhettningsskydd och eventuell säkerhetskrets till t.ex. elvärmebatterier ska utföras? Är det tillverkarens anvisningar som gäller eller finns det lagkrav t.ex. med hänsyn till brandrisk?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 okt 2018 20:00 #2 av Torbjörn Forsman
Tillverkarens anvisningar, som borde vara skrivna med stöd av den standard som värmeapparaten är typprovad efter (se tillverkardeklarationen för CE-märkning). Om anvisningarna verkar obegripliga eller som om någon har fått dem om bakfoten, så kanske man måste läsa standarden själv för att få klart för sig hur det egentligen är tänkt.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 okt 2018 05:30 - 08 okt 2018 05:30 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Överhettningsskydd
Kan man säga att ett överhettningsskydd förreglar en manöver om kretsen är ansluten till en ingång på en logikenhet och manövern styrs av en utgång på samma logikenhet? Dvs att kretsarna inte ligger i serie rent fysiskt.

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 okt 2018 06:27 - 08 okt 2018 06:29 #4 av elmont
Svar från elmont i ämnet Överhettningsskydd
Inte i min värld, där ska förreglingen fungera oavsett om elektroniken/manöverkretsen fungerar eller ej.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 okt 2018 07:01 #5 av JPEX
Svar från JPEX i ämnet Överhettningsskydd
Jag har aldrig sett ett mjukvaruförreglat elvärmebatteri och är det ett stort batteri brukar även tillverkaren vilja ha en extra flödesvakt i serie med överhettningsskydden och manövern. Man vill gärna ha ett larm från säkerhetskretsen dock men det måste väl kunna rotas fram indikering bruten manöver på nåt annat sätt.

Kollar på VEABs hemsida och de har någon standard SS-EN 60335-2-30 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-30: Särskilda fordringar på rumsuppvärmningsapparater som de complyar emot.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.033 sekunder

Senaste foruminlägg