Fundering kring PEN

21 jan 2011 05:17 #1 av Rikard Ågren
Så här ser läget ut: en gammal diazedcentral i en ladugård ska byggas ut genom att en ny central med automatsäkringar sätts upp bredvid. För att i framtiden kunna skydda den gamla centralen med JFBn som hamnar i den nya centralen så dras matningen som förrut gick in i den gamla istället in i den nya, och sedan en matning från den nya till den gamla.

Den gamla matningen har såklart PEN. Men mellan den nya och gamla centralen blir det en stump EKKJ 4X6/6 som matning, centralerna hamnar parallellt med varandra och den gamla ligger utanför JFB.

Fråga: hur lägger man PE och N i den gamla centralen? Ska byglingen plockas bort mellan PE- och N-skenan, eller ska man lägga in PE och N på PE-skenan och ha kvar byglingen till N-skenan?

Personligen skulle jag plockat bort bygeln och matat skenorna med separerade PE och N.

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jan 2011 05:54 #2 av Ronnie Lidström
Ja.. går noll/jord-skenan att separera i den gamla så dra en femledar-stump mellan centralerna och koppla som vanligt tn-s

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.037 sekunder

Senaste foruminlägg