Vi antar att enfasuttaget normalt ska ha 230 V, och att det är anslutet mellan L2 och N i ett 400/230 V TN-S eller TN-C -system.
Antag att du har en ganska lågohmig last mellan L1 och N (t ex en spisplatta som drar 10 A vid 230 V, dess resistans är alltså 230/10=23 ohm).
Det vägguttag där du får i stort sett 400 V är alltså anslutet mellan L2 och N, och mellan L2 eller L3 och N finns det för tillfället ingen nämnvärd last i huset.
Om det nu blir ett avbrott på den gemensamma N- eller PEN-ledaren före gruppcentralen, så kommer ena polen i ditt vägguttag att vara anslutet direkt till L2 och den andra polen till L1 via spisplattan (alltså 23 ohm).
Så då är det lätt att inse att det blir 400 V med 23 ohms förimpedans i vägguttaget.
Om det dessutom skulle råka ligga laster anslutna mellan faserna (t ex en D-kopplad trefaslast eller en 400 V enfaslast) så har det ingen betydelse.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.