PEN-Ledaravbrott varför 400 volt i enfasuttag

24 nov 2015 11:55 #1 av Ragge
Hej!

Jag undrar hur man kan få 400 V i ett enfasuttag vid ett PEN-ledaravbrott. Skulle någon kunna förklara detta.

Om man läser det via hemsidan jag länkat så står det att risken kan finnas.
www.elektriskanamnden.nu/information/faktablad_en/pen-ledaren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 nov 2015 13:37 #2 av Torbjörn Forsman
Vi antar att enfasuttaget normalt ska ha 230 V, och att det är anslutet mellan L2 och N i ett 400/230 V TN-S eller TN-C -system.

Antag att du har en ganska lågohmig last mellan L1 och N (t ex en spisplatta som drar 10 A vid 230 V, dess resistans är alltså 230/10=23 ohm).
Det vägguttag där du får i stort sett 400 V är alltså anslutet mellan L2 och N, och mellan L2 eller L3 och N finns det för tillfället ingen nämnvärd last i huset.
Om det nu blir ett avbrott på den gemensamma N- eller PEN-ledaren före gruppcentralen, så kommer ena polen i ditt vägguttag att vara anslutet direkt till L2 och den andra polen till L1 via spisplattan (alltså 23 ohm).
Så då är det lätt att inse att det blir 400 V med 23 ohms förimpedans i vägguttaget.
Om det dessutom skulle råka ligga laster anslutna mellan faserna (t ex en D-kopplad trefaslast eller en 400 V enfaslast) så har det ingen betydelse.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: tobi

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.034 sekunder

Senaste foruminlägg