- Inlägg: 1343
- Tack mottaget: 302
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elling Hallqvist skrev: Internt i centraler får man gå ned i areor, det vore ju lite knepigt om man i en stor central som matas med en 240 mm² skulle vara tvungen att den arean hela vägen till gruppcentralerna. Hur och var det ( ev) står vet jag inte men det har tidigare stått: att man kan dimensionera ledningarna internt efter beräknad maxbelastning förutsatt att det gällde korta sträckor och att risken för kortslutning av ledningen var obetydlig. Dvs i en stor central med en låda med två 25 A grupper och där den totala belastningen inte beräknas bli större än 25 A kan den interna ledningen vara 6 mm² från "fördelningen" till gruppcentralen.
Bo Siltberg skrev: Fall 2 - potent matning, många sköna mm2 avsäkrad med kanske 200 A.
I detta fall blir det troligen centralen som begränsar. Om det inte går att ta ut mer än t.ex 30 A per fas i denna central så behöver inte fasskenorna tåla mer belastningsström.
Överlastskyddet är alltså här placerat "efter" fasskenorna - det spelar ingen roll bara man är medveten om det vid utbyggnad av centralen. Det tillåts i avsnitt 433 i elinstallationsreglerna även om det avsnittet handlar om kablar.
Men, här måste vi även beakta kortslutning och genomsläppt energi.
Centralen måste kunna bryta kortslutningsströmmar i centralen före och (strax) efter dess egna kortslutningsskydd. Det inkluderar HB, JFB, dvärgbrytare (märkkortslutningsströmmen Icn), interna ledare och fasskenor som dels måste tåla kortslutningsströmmen och dels förmå lösa säkringen som skyddar huvudledningen.
Man behöver alltså också titta på utgående grupper från denna central pga den höga kortslutningsströmmen.
Man kan som sagt ändå gå ned i area här också. 434.2.2 säger att kortslutningsskydd får utelämnas om föregående skydd även skyddar denna "kabel". 434.4 medger detsamma om risken för kortslutning minimeras. Men väljer man för klena interna ledare så brinner de upp!
Den genomsläppta energin från huvudsäkringen (I2t) måste jämföras med ledarnas och fasskenornas korttidsströmtålighet (k2S2). Även stötströmmen kan behöva beaktas.
Det finns formler och tabeller i SS 436 40 00, 434 och i HB 421 som kan användas, t.ex den välkända
S (area) = √t * I / k.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.