07 okt 2013 11:59 #61 av JDA
Någon som har provat combi 419 E4200375?
Var rätt bra pris på den med dom funktionerna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jan 2017 08:07 #62 av Ronnie Lidström
Nån som provat denna "snik-variant" på Installationstestare? Liten, smidig och billig. Men kanske kass?

Är den bra vore det ju ett alternativ om varje serviceelektriker på firman ska ha varsin egen installationstestare



>> Multitest M74 – TRMS-multimeter – med inbyggd installationstestare (på Elma-instruments.se)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jan 2017 10:39 #63 av Michell Andersson
Jag har en Metrel MI 3125 BT och en Fluke 1664 FC. Jag skulle för fältarbete rekommendera Metrels. Vill man ha funktioner framför användarvänlighet så föredrar jag Fluke 1664 FC.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jan 2017 23:52 #64 av Markus Ågren

Ronnie Lidström skrev: Nån som provat denna "snik-variant" på Installationstestare? Liten, smidig och billig. Men kanske kass?

Är den bra vore det ju ett alternativ om varje serviceelektriker på firman ska ha varsin egen installationstestare



>> Multitest M74 – TRMS-multimeter – med inbyggd installationstestare (på Elma-instruments.se)


När jag jobbade som elektriker hade vi två sådana plus eurotester (kommer inte ihåg modell nr på den) Men tycker att den M75 fungerade bra. För service jobb, krävs det lite mer och vill ha fina rapporter så är eurotester eller liknande bättre alternativ.
Service jobb så går det fort att srkiva avvärdena för hand och sköta det på det sättet även fungerar den bra för att kontrollera att man kopplat RJ45 uttagen rätt.
Har man redan instrument för att göra kontroll av RJ45 så är M74 ett alternativ.

Markus Ågren
Följande användare sa tack: Marcus Johansson, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2017 09:14 #65 av Electrum
Jag kör ju runt med installationsprovare som vare sig sparar mätvärden i minne eller skriver ut protokoll.

Så jag tog och redigerade firmans provningsprotokoll så det blev snabbt att fylla i värden för de tester jag utför vid små serviceuppdrag.
Några kryssrutor där jag anger vilken utrustning jag testat med och sen lite rutor där jag snabbt bara fyller i värden ifrån displayen då jag provar. Fungerar jättebra, och jag har svårt att se varför mer anonyma protokoll utskrivna direkt från instrumentet skulle vara bättre.

Har jag gjort ett större jobb så brukar jag ta med mig en eurotester ifrån firman och använda, men det är mest för att då har jag så många mätpunkter. Då gör jag en testplan på datorn först och slänger ner i eurotestern som jag sen bara följer ute i fält.

Det i röda rutan är det jag la in i mallen, där var det bara ett stort fält för anteckningar föra, t.ex. ange mätvärden. :)


"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.