Jag det är en korrekt beräkning.
Bara en fråga var det nätägaren som angav att Ik3 var beräknad vid 20 kV?
Tycker de bör leverera Rk och Xk då både I och S är beroende av U medan impedansen är "konstant".
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.
Med impedans på 49 149,75 mΩ (49,14975 ohm) @ 20 kV ger Ik3 på 234 A !!
Däremot Zk = 4,914975 ohm @ 20 kV ger Ik3 på 2349 A
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.
Ja, förimpedansen i högspänningsnätet kommer ju att ligga i serie med transformatorns impedans. Du får räkna om alla reaktanser och resistanser till samma spänningsnivå och addera dem var för sig, därefter göra en vektoraddition för att få ut impedansen (om det inte är så att antingen reaktans eller resistans dominerar stort över den andra parametern, i så fall kan den andra försummas i praktiken).
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.