För industiella automatikskåp brukar man ansluta till anvisningarna i 60204.
Kraft AC faser svart, nolla ljusblå.
Kraft DC svart.
Manöver AC röd oberoende av spänning.
Manöver DC mörkblå.
Samt främmande spänning från annan utrustning eller före huvudbrytare orange.
För automatik inom allmän installation odyl förekommer diverse färger utan större samordning, det bör framgå av respektive dokumentation.
Bra svar, håller med om dessa färger.
Men hur gör vi med analogsignaler, är för mig att vi brukar koppla 0-10V grå och 0V-ref vit. Tror även jag kopplat 4-20mA med grå tråd, hur gör ni andra?
När färgmärkning används för identifiering av ledare, rekommenderas att de färgmärks enligt följande:
– SVART: kraftkretsar för växelspänning eller likspänning
– RÖD: styrkretsar för växelspänning
– BLÅ: styrkretsar för likspänning
– ORANGE: undantagna kretsar enligt avsnitt 5.3.5.
EN 60204 - Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning
Följande färger får användas:
- Svart
- Brun
- Röd
- Orange
- Gul
- Grön
- Blå
- Violett
- Grå
- Vit
- Rosa
- Turkos
Gul & grön får inte användas om det kan finnas risk för förväxling med jordledare (gul/grön), som givetvis inte får användas till annat än jord.
Blå (rekommenderas ljusblå) ska användas för neutralledare, men får även användas till annat om det inte går att förväxla.
Sen finns det ett par rekommendationer vid färgval:
Svart - Kraftmatningar (AC & DC)
Röd - Manöver AC
Blå - Manöver DC
Orange - Främmande spänning/kretsar som ej bryts av huvudbrytare
Det är med andra ord i princip fritt fram att använda vilka färger man vill. Problemet är att det finns fler typer av signaler/kretsar än det finns färger att tillgå. T.ex. egensäkra kretsar som ska vara blå. Då är det inte lämpligt att använda blå till vanliga styrsignaler.
Det finns även en annan standard (
EN 60445
) som vad jag kunnat googla mig till anger samma färger. Har dock inte läst denna så vet inte om det är samma rekommendationer vad gäller färgval i denna som 60204.