Möjligt fabrikationsfel på några av Schneider Electrics jordade 4-vägsuttag.

29 dec 2011 12:40 #1 av Mats Persson
Fick precis detta brev!

Känns som det är fel på deras produkter för ofta??
Och vem kollar kontinuiteten på varje uttagsbrun? Personligen kollar jag den på ett jordbleck även om det eg är fel eftersom det är två separata uttag...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 dec 2011 14:39 #2 av Ronnie Lidström
Jag fick detta på epost förra veckan.. Hade tänkt skapa en tråd men det "föll mellan stolarna" :blush:

Bifogar de .pdf filer jag fick. Är samma som du har fast lite mer och lite bättre kvalitet


Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.


Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

This message has attachments files.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 06:49 #3 av Svenne Eriksson

Mats Persson skrev: Känns som det är fel på deras produkter för ofta??


Måste försvara Schneider lite här. Visst var det Elkos 4-vägs uttag man hade problem med förra gången?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 07:43 #4 av Mats Persson
Nu tänkte jag på schneiders 1-vägs uttag...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 08:15 #5 av Bo Siltberg
Nån som sett vad felet verkligen är? Är det tillverkningsfel eller konstruktionsfel som förra gången?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 12:01 #6 av Peder Myrne
Jag har några uttag i vardagsrummet som jag köpte från grossisten i december 2010 men dom är ok. Har ett par kvar liggandes på hyllan tror jag, ska kolla dom ( när jag hittar dom alltså :rulla: ).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 18:17 #7 av puttrix

Svenne Eriksson skrev:

Mats Persson skrev: Känns som det är fel på deras produkter för ofta??


Måste försvara Schneider lite här. Visst var det Elkos 4-vägs uttag man hade problem med förra gången?


Jag vill minnas att ELKO's 4-vägs har haft (samma?) problem för ett par år sedan.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 18:43 #8 av Rikard Ågren
Är det nyss meddelandet har kommit? Uttagen har ju varit borta från hyllorna i flera månader med hänvisning till fabrikationsfel - iallafall här i Umeå

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 18:46 #9 av Patrik Hedlund
I början av förra veckan låg det en lapp uppe på firman om detta. (Utskrift)

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 dec 2011 19:33 #10 av Ronnie Lidström
2011-12-20 kom mailet.

Var väl ganska nyligt det var fel på Elko? Typ förra året eller i början av 2011?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2012 17:00 #11 av Örjan Borgström

Mats Persson skrev: Fick precis detta brev!

Känns som det är fel på deras produkter för ofta??
Och vem kollar kontinuiteten på varje uttagsbrun? Personligen kollar jag den på ett jordbleck även om det eg är fel eftersom det är två separata uttag...


Tar upp tråden igen med Mats fråga som ingen besvarade. Hur gör ni? Kontrollerar ni kontinuitet så att detta fel skulle upptäckas som Selga skriver: "Felet upptäcks normalt i samband med den obligatoriska kontinuitetsmätningen."??

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2012 17:11 #12 av Rikard Ågren
Jag gör i princip alltid kontinuitetsprov på allt som är jordat och jag installerat eller monterat. Det tar faktiskt inte lång tid om man har rätt utrustning

Det största orsaken till att man missar det är nog dåliga rutiner och stress/pressade byggtider. Det blir ju mycket enklare att göra provningen om man får göra färdigt hela anläggningen och prova allt på en gång, tex alla uttag först och sedan igen när man kompletterat med armaturer etc. Men ofta vill ju någon ha igång en del av anläggningen och då, tycker jag, blir det svårare att komma ihåg att kolla allt.

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2012 17:22 #13 av Mats Persson
Nä det tar inte lång tid, men när jag har testat av ena brunnen i ett 4vägs uttag så ser jag det som färdigkontrollerat... Men det är viktigt att man även kollar andra sidan på samma uttag.. Och där slarvar jag, men ska se till att inte göra det nu när man uppmärksammats på problemet..

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 02:24 #14 av Per Åke Väppling
Alla elektriker vet inte ens vad kontinutet är för något!! då är det svårt att kontrollera den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 06:29 - 19 feb 2012 09:20 #15 av Ronnie Lidström
Då har den elektrikern inte fått tillräcklig utbildning från sin chef. Eller sovigt genom hela skolgången.

Sen om man verkligen ska behöva springa ut med en kontinuitetsprovningsledare för varje litet kompletteringsjobb är ju en annan fråga. Har man för stränga/jobbiga krav är nog risken att man struntar i dem helt och hållet.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 11:37 #16 av Johannes Hammarstedt

Ronnie Lidström skrev: Sen om man verkligen ska behöva springa ut med en kontinuitetsprovningsledare för varje litet kompletteringsjobb är ju en annan fråga. Har man för stränga/jobbiga krav är nog risken att man struntar i dem helt och hållet.


Det är en attitydsfråga.
Det finns många byråkratiska krav i landet falukorv som man kan fundera över. Detta är dock inte ett sådant.
Om man inte bryr sig om det när man gör ett jobb hemma är ju en sak men hur skall man kunna presentera kundens vinning i att man inte kontinuitetsprovat skyddsledaren?

Behörighet AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 11:45 #17 av Ronnie Lidström
Om uttaget som ska testas är skyddat av jordfelsbrytare så kan man säkerställa att jord verkligen är jord med en "vanlig" spänningsprovare (som har lastinkoppling).

1: Mät fas-nolla, slå på lastinkopplingen. JFB ska ej lösa
2: Mät fas-jord, slå på lastinkopplingen. JFB ska lösa

Betydligt smidigare manöver än att dra ut en testledning från centralen

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 13:34 #18 av Peder Myrne
Men för kontinuitetsprovning duger väl inte den testmetoden egentligen?
Minst 200mA testström gäller väl fortfarande?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 15:05 #19 av Ronnie Lidström
Nej, det är ju ingen kontinuitetsprovning så. Det är mer en realistisk mätmetod för att säkerställa att jord verkligen är jord (och inte nolla eller bakvägennolla via bruten tändtråd) vid mindre kompletteringar.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 feb 2012 18:34 #20 av Peder Myrne