Känns som det är fel på deras produkter för ofta??
Och vem kollar kontinuiteten på varje uttagsbrun? Personligen kollar jag den på ett jordbleck även om det eg är fel eftersom det är två separata uttag...
Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...
Inte säkert att allt stämmer till 100%
This message has an attachment file. Please log in or register to see it.
Jag har några uttag i vardagsrummet som jag köpte från grossisten i december 2010 men dom är ok. Har ett par kvar liggandes på hyllan tror jag, ska kolla dom ( när jag hittar dom alltså :rulla: ).
Är det nyss meddelandet har kommit? Uttagen har ju varit borta från hyllorna i flera månader med hänvisning till fabrikationsfel - iallafall här i Umeå
Känns som det är fel på deras produkter för ofta??
Och vem kollar kontinuiteten på varje uttagsbrun? Personligen kollar jag den på ett jordbleck även om det eg är fel eftersom det är två separata uttag...
Tar upp tråden igen med Mats fråga som ingen besvarade. Hur gör ni? Kontrollerar ni kontinuitet så att detta fel skulle upptäckas som Selga skriver: "Felet upptäcks normalt i samband med den obligatoriska kontinuitetsmätningen."??
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida
www.euu.se
Jag gör i princip alltid kontinuitetsprov på allt som är jordat och jag installerat eller monterat. Det tar faktiskt inte lång tid om man har rätt utrustning
Det största orsaken till att man missar det är nog dåliga rutiner och stress/pressade byggtider. Det blir ju mycket enklare att göra provningen om man får göra färdigt hela anläggningen och prova allt på en gång, tex alla uttag först och sedan igen när man kompletterat med armaturer etc. Men ofta vill ju någon ha igång en del av anläggningen och då, tycker jag, blir det svårare att komma ihåg att kolla allt.
Nä det tar inte lång tid, men när jag har testat av ena brunnen i ett 4vägs uttag så ser jag det som färdigkontrollerat... Men det är viktigt att man även kollar andra sidan på samma uttag.. Och där slarvar jag, men ska se till att inte göra det nu när man uppmärksammats på problemet..
Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...
Då har den elektrikern inte fått tillräcklig utbildning från sin chef. Eller sovigt genom hela skolgången.
Sen om man verkligen ska behöva springa ut med en kontinuitetsprovningsledare för varje litet kompletteringsjobb är ju en annan fråga. Har man för stränga/jobbiga krav är nog risken att man struntar i dem helt och hållet.
Ronnie Lidström skrev: Sen om man verkligen ska behöva springa ut med en kontinuitetsprovningsledare för varje litet kompletteringsjobb är ju en annan fråga. Har man för stränga/jobbiga krav är nog risken att man struntar i dem helt och hållet.
Det är en attitydsfråga.
Det finns många byråkratiska krav i landet falukorv som man kan fundera över. Detta är dock inte ett sådant.
Om man inte bryr sig om det när man gör ett jobb hemma är ju en sak men hur skall man kunna presentera kundens vinning i att man inte kontinuitetsprovat skyddsledaren?
Om uttaget som ska testas är skyddat av jordfelsbrytare så kan man säkerställa att jord verkligen är jord med en "vanlig" spänningsprovare (som har lastinkoppling).
1: Mät fas-nolla, slå på lastinkopplingen. JFB ska ej lösa
2: Mät fas-jord, slå på lastinkopplingen. JFB ska lösa
Betydligt smidigare manöver än att dra ut en testledning från centralen
Nej, det är ju ingen kontinuitetsprovning så. Det är mer en realistisk mätmetod för att säkerställa att jord verkligen är jord (och inte nolla eller bakvägennolla via bruten tändtråd) vid mindre kompletteringar.