Överhettning ?

02 dec 2015 23:00 #1 av O
Överhettning ? skapades av O
För 7 år sedan gjordes vårt kök om. Under överskåpet installerades 5 G4 10W halogenspottar. Det blir ganska varm av dessa. För att minimera risken för antändning byte jag ut halogenlamporna mot 1,5 W LED.
Men då händer något konstigt. Efter en 5 - 10 minuter slocknar alla ljuspunkter. Efter ett tag tänds de igen.
Jag förmodar att det är överhettningsskyddet i trafon som träder i funktion. Jag ska ta hit en elektriker och byta transformatorn mot en LED d.o.
Men kan någon förklara varför det blir för varmt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2015 06:50 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Överhettning ?
Är du inte elektriker själv?


Vad är det för LED, strömdrivna, eller 12V ?

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2015 16:49 #3 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Överhettning ?
Blir transformatorn märkbart varmare än då den matade halogenlampor? Märks någon anmärkningsvärd värmeutveckling i LEDarna? Är det en "elektronisk transformator" eller en "traditionell" sådan?

Om det är en "elektronisk transformator", dvs egentligen en switchad spänningsomvandlare som är gjord för att driva halogenlampor, så är det vanligt att den kräver en viss minimilast för att fungera bra. Man ska inte vänta sig att en sådan fungerar bra till något annat ändamål än just att mata halogenlampor.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2015 18:50 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Överhettning ?
Och skulle det vara en vanlig järnkärnetrafo så är den inte heller helt förtjust i dioder som last, det blir liksom ett nästan fyrkantsvågsliknande strömuttag.

Men en sådan ska nog däremot inte hålla på och slockna/tändas av den anledningen. möjligen bli varm och gå sönder så småningom.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2015 13:35 #5 av O
Svar från O i ämnet Överhettning ?
Installationselektriker är jag inte men lite teoretiska kunskaper har jag. Det är 12V LED-lampor 1,4W.

Igår träffade jag fyra elinstallatörer och fråga dem. Ingen kunde förklara varför trafon blev överhettad trots att strömmen var lägre. Men jag fick ett tips - byt en av Led-lamporna mot en Halogen-lampa. Häpp - det fungerade, nu slocknar det inte längre. Förklaringen skulle vara att man måste komma över 10VA som är trafons min-belastning.
Jag hittade ett datablad för trafon - elektronisk transformator 12v och 10VA - 70VA.

Tack för visat intresse.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2015 14:31 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Överhettning ?
Vad menar du? Du fick ju relevanta frågor och ett sannolikt svar i #3 - #4 !!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2015 16:19 #7 av O
Svar från O i ämnet Överhettning ?
Jag har noterat och tackat för svaren. Men det var ju några frågor till mig som jag ville besvara. Möjligen kanske tipset från elinstallatören - VD i ett elinstallationsföretag med drygt 50 elektriker - kanske kan intressera någon.
I veckan som kommer byts förövrigt trafon till en avsedd för LED-lampor.
Återigen tack förhjälpen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2015 16:47 #8 av Nils Löfgren
Svar från Nils Löfgren i ämnet Överhettning ?
Jag hade samma problem med min halogenbelysning, det var två spottar på 10 w st och när den ena gick sönder fungerade inte heller den andra... Då kom belastningen under minimilast och trafon sluta leverera...samma problem för dig då du kör med led som drar alldeles för lite och är dessutom energisnål... O det tillåter inte trafon :woohoo:

Nisses El
Installation och Service

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.054 sekunder

Senaste foruminlägg