Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4%
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4%

Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 07 apr 2011 09:16 #1

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 2471
  • Karma: 8
Jag var på en kurs i beräkningsprogrammet EL-Vis igår. Kursledaren där menade på att man i princip kan beräkna spänningsfallet först. För om man klarar detta då klarar man i 99% av fallen med automatik både belastningsförmågan samt utlösningsvillkoret!

Enligt honom så ska man alltid använda sig av Max spänningsfall = 2% (3fas ledningar) då man gör beräkningar för att vara på den säkra sidan.


SS 436 40 00 utg. 2 (Elinstallationsreglerna) 525 (sidan 191) skrev:
525 Spänningsfall i abonnentanläggningar
ANM – Normalt bör spänningsfallet i installationen inte överstiga 4 % av den nominella spänningen. Större spänningsfall kan accepteras för motorer under start och för utrustning med hög inkopplingsström.



SS 436 40 00 utg. 2 Bilaga 6D (Sidan 318)
SS4364000-Bilaga_6D.jpg


Enligt denna tabell så får en 1,5mm² bara vara 35m (70m delat med 2 för enfaslast) om den maxas (10A).


Nu är det väl sällan man behöver räkna med att en vanlig 1,5mm² matning verkligen drar 10A i belastning. Men om man tex drar till ett uttag för en tvättmaskin som drar 8A så kan den matningen max vara 47M.

Detta är ju sällan något problem om man håller sig till bostäder. Men inom industri/kontorsmiljöer osv så är det inte omöjligt att kablarna blir 50M.

Vi kan mao skrota alla avancerade beräkningsprogram och bara låta spänningsfallet vara dimensionerande så klarar vi automatiskt Belastningsförmåga och Utlösningsvillkort?
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 07 apr 2011 18:39 #2

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 616
  • Karma: 1
Jo, det stämmer ganska bra för diazed och dvärgar (B/C, inte D)! Vi diskuterade det på byggahus för nåt år sedan.

Max längd för utlösningsvillkoret beräknas grovt så här Lu = U * c / 2r * If
Max längs för spänningsfall beräknas grovt så här: Ls = U * 0.04 / 2r * Ib

2r = Resistans per meter, gånger fram och tillbaka.
Ib = Säkringens märkström = förväntad belastning
If = Ström som krävs för att lösa säkring inom 0.4 s, ≈ Ib * 8-10

Så även om man räknar högt med 4% spänningsfall och förenklar så ser man att
Ls << Lu : 0.04 << 0.95 / 10

Dvs man hamnar alltid(?) på rätt sida, utom möjligen för D-dvärgar.

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 07 apr 2011 18:54 #3

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Yrkesman
  • Inlägg: 812
  • Karma: 3
Tack för den tabellen, kastade in den i Evernote så har man den alltid med sig
ReJo el & automation AB
Västerbotten

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 07 apr 2011 20:41 #4

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 2471
  • Karma: 8
Du har väl fluxio.se alltid med dig i mobilen... räcker inte det?
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 20 nov 2011 21:26 #5

Rikard Ågren skrev:
Tack för den tabellen, kastade in den i Evernote så har man den alltid med sig
Ok jag är trådnekrofil, varför bara tabellen varför inte hela SS 4364000? Själv har jag en massa roliga PDF filer med konstiga regler i min telefon.
Senast redigerad: 20 nov 2011 21:28 av Marcus Nordenström.

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 20 nov 2011 22:02 #6

  • Tobias Karlsson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • LInjemontör, Starkströmselektriker
  • Inlägg: 877
  • Karma: 6
Evernote? Fluxio i mobilen....va fan, här är man borta några dagar och hela världen förändras! =)

Fast det var najs med ett "lätt" sätt att snabbt beräkna sp!
/Linjemästare Karlsson

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 21 nov 2011 06:01 #7

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Yrkesman
  • Inlägg: 812
  • Karma: 3
Jag har tyvärr inte SS 4364000 - men den ligger på önskelistan! Annars kan ju nån alltid kasta iväg den hit

Tobias: Evernote är ett program för att spara information i det berömda "molnet" och göra den sökbar på ett enkelt sätt. Jag tror till och med att text i bildform blir sökbar. Och så kan man lägga till taggar och diverse information . Då behöver jag inte minnas var jag sparar det - bara att jag sparat
ReJo el & automation AB
Västerbotten

Re: Dimensionering av kabel efter max spänningsfall 4% 21 nov 2011 20:18 #8

  • Tobias Karlsson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • LInjemontör, Starkströmselektriker
  • Inlägg: 877
  • Karma: 6
Evernote verkade ju najs, men jag har nog inte så mycket användning för det ännu... =D
/Linjemästare Karlsson
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.57 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa