Frågan i singularis? Det är väl tre?Stefan Ericson skrev: Hej!
Då kommer frågan?
Nej.Är kommunistiga kinas elektriker mindre begåvade än svenska regler?
Nej.Är svenska regler till för att krånglatill och göra det dyrt att konkurera med staten som förr ägde svensk kraftproduktion.
Nej.Liksom att det är förbjudet att göra hembränt, för staten vill käna pengar på systemet.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Bo Siltberg skrev:
Tomas Karlsson skrev: Nej, det är inget fiktivt fall vi utgår från det som skissats upp mot slutet med TN normaldrift och IT vid reservkraftsdrift. Så tänkte jag med de åtta frågorna i #105, och du kan ta upp lite kring dem eller addera några fler också.
Vi har dessutom inte gått in på vad som krävs av den anläggning som matas, det är ju en befintlig anläggning avsedd för TN. Kan den matas med IT utan modifiering? Först o främst måste det vara ett TN-S-system full ut. Jag ser ingen impedansjordning av generatorn i Michells bilder vilket innebär att ett första fel inte kommer att upptäckas alls. Hela anläggningen måste skyddas av JFBer för att ett andra fel ska leda till frånkoppling, men det sker endast om felen inträffar bakom två olika JFBer, för vi har ingen gemensam jord före JFBerna. Är det så kanske att både TT- och IT-system kräver PSA'er för varje grupp?
Men ok, jag gör väl ett försök och gissar lite på vilka problem du syftar på:
Storlek på verket innebär storlek på anläggningen, och med större anläggningar blir det mer problem, där kapacitanser mot jord nämns. Var den gränsen går vet jag inte, så jag säger 15 kVA, det räcker gott o väl till en normal bostad. Samtidigt bör elverket kunna lösa de befintliga skydd som finns då det får inte vara för svagt.1. Tänker du dig någon begränsning i storlek på verket för en sån inkoppling?
Normalt inte, kanske, om det går att ställa upp begripliga regler som husmor förstår. Kommer inte på vad för slags last som skulle vara farlig.2. Skall det ställas krav på vad för last som får kopplas till anläggningen?
Ja, det krävs i TN såväl som IT-system, även i skyddsseparerade system med flera apparater. Detta för att undvika elchock vid dubbla isolationsfel med olika polaritet. Och detta är lite småintressant, man vill alltså ha ett skydd mot dubbla fel i dessa fall. Hur kan det komma sig?3. Om nu inte formell jordning till T är krav ska skyddsledare användas för utjämning av utsatta delar?
Finns det en neutralpunkt så är det den som impedansjordas vid transformatorn. Jag vet inte, men skulle man råka jorda N så blir det nog inge bra, kanske kan sätta en IMD ur funktion? Sedan lär IT-system ha problem med överspänningar, att fasspänningen kan sticka iväg?4. Hur ser du på att man inte rekommenderar distribution av N i normala fall av IT nät?
Vet jag inget om.5. Utesluter du att den vanliga systemjordningen inte även säkerställer spänningssymmetri och hindrar annan okontrollerad spänningshöjning likt vad Electrum nämnde tidigare?
De bör fungera lika bra. IT-systemet är ju lokalt jordat, men inte lika bra som i TN-system. Däremot orsakar det läckströmmar som kan vara ett problem, men om detta problem blir större i ett IT-system vet jag inte.6. Hur ser du på ev RFI/EMC-filter som kan finnas i anslutna anläggningen?
N ska hållas isolerad i båda systemen, det är en spänningsförande ledare.7. Hur blir det med isolation och hantering av N jämfört med normalfallet?
Om vi nu antar att generatorn är impedansjordad, då kan väl skyddet placeras där? Annars måste den placeras i den fasta anläggningen i form av JFBer. Vi är väl inte ute efter larm, utan frånkoppling vid ett första fel?8. Hur löses den normala isolationsövervakningen vid IT i blandfallet?
Michell Andersson skrev:
Inte annt än vad som generellt är tillämpligt. Vid 50kVA går gränsen för vad som kan anses vara en produktionsanläggning gällande reservkraft och därmed gränsen för en Kategori 4 enligt Svensk Energis anvisningar. Så om vi säger upp till 50kVA. Dock förutsätter modellen att parallell drift aldrig är möjlig så vi begränsar det ändå till att omfatta typerna av kategori 1 och 2. Dock ser jag inte om generatorns storlek är av betydelse. Utveckla gärna detta för det vore intressant att lära sig.Tomas Karlsson skrev: Jag börjar med några frågor som vi sen kan formalisera i en matris vad det lider om intresset finns.
1. Tänker du dig någon begränsning i storlek på verket för en sån inkoppling?Jag ser inte detta som påkallat ur ett funktionsperspektiv utan enbart ett elsäkerhetsperspektiv. Ur ett funktionsperspektiv så finns det säkert fler saker att avhandla, bland annat den om utjämning. Men ur ett elsäkerhetsperspektiv så är tanken att alla typer av apparater ska kunna anslutas säkert.2. Skall det ställas krav på vad för last som får kopplas till anläggningen?
Ja, vid avsaknad av T så uppfyller utjämningen fortfarande funktion som lokal potentialutjämning, med eller utan anslutning till jord via främmande ledande delar. Detta för att utlösa skydd vid två fel mot utsatt del samt förhindra farliga potentialskillnader vid fel.3. Om nu inte formell jordning till T är krav ska skyddsledare användas för utjämning av utsatta delar?
Jag ser det som att det har med transformatorns koppling att göra. Skulle vi få ett enfasigt fel mot neutral i ett IT-system så kräver det att vi har en motsvarande neutral på primärsidan för att inte spänningshöjning ska ske i de andra två faserna som inte felar. Alltså kan vi inte ha en D-kopplad trafo på primär, eller en Y-kopplad om vi inte har en neutral och det i sin tur ställer krav på överliggande nätet vilka blir kotsamma. Så jag ser det i alla fall, det verkliga motivet kan ju vara ett annat.4. Hur ser du på att man inte rekommenderar distribution av N i normala fall av IT nät?
Spänningshöjning, nej. Det fungerar inte så vad jag fått lära mig. Jag kan inte, om jag ser till den mest grundläggande elläran (ur ett fysiskt perspektiv: den om laddningar och elektriska fält) se hur något sådant skulle ske. Så jag utesluter detta helt och hållet. Det skulle krävas en upplagrad laddning för sånt här, och den får vi inte vid växelström längre tid en vad en halvperiod är. Vid likström får vi, men inte högre än vad den totala inmatade spänningen är.5. Utesluter du att den vanliga systemjordningen inte även säkerställer spänningssymmetri och hindrar annan okontrollerad spänningshöjning likt vad Electrum nämnde tidigare?
Här har jag inte tänkt klart, men den kan väl återkommas om, dock kan jag hänvisa till svaret i punkt 2.6. Hur ser du på ev RFI/EMC-filter som kan finnas i anslutna anläggningen?
Neutral behandlas lika som normalfallet. Mitt scenaroio bygger på att ingen ändring av den fasta installationen ska ske.7. Hur blir det med isolation och hantering av N jämfört med normalfallet?
Det finns ingen övervakning, precis som det inte finns någon övervakning att PEN-ledare är intakt. Vårt första fel försöker vi inte ens åtgärda för det utgör ingen risk. Det är först fel två som ska ageras på och det kan göras med en jordfelsbrytare på samma sätt som en jordfelsbrytare agerar på första felet i ett TN-nät. Man kan fråga sig om det första felet i en IT-anläggning kräver signalering av elsäkerhetsskäl, eller om det handlar om att man ska få en chans att åtgärda detta innan fel två sker vilket bryter kraftförsörjningen då personfara kan uppstå. Avbrottet i sin tur kostar pengar i form av skadad eller förlorad produkt..8. Hur löses den normala isolationsövervakningen vid IT i blandfallet?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Jag håller tyvärr inte med riktigt. Det är personsäkerheten som går först eftersom detta är det skäl man brukar få höra till varför det är olämpligt att anordna en anläggning som beskrivits (Bland annat nätägares motiv). Det finns säkert flera exempel där det, av funktionstekniska skäl, krävs jord eller funktionsutjämning och där detta behov finns får man i så fall tillämpa det. En industri exempelvis kanske inte kan tillämpa modellen av just drifttekniska skäl. De har i regel inga problem att anordna ett jordtag heller, om de inte redan har det av andra skäl. Skulle man dock inrikta sig på en villa som inte har samma krav gällande kvalité eller funktion utan kanske bara har behov av att det finns ljus och värme när Gudrun dragit in och lämnar strömlöst i en vecka så har vi andra förutsättningar.Tomas Karlsson skrev: ...vi faller igenom helt om inte driftsäkerhet och risk för haveri på anslutna delar är säkrad förutom personsäkerhet förstås.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Bo Siltberg skrev: Jag har läst på lite om IT-system för att försöka förstå dess problem, främst varför kapacitiva strömmar är så betydande här.
En IMD mäter läckströmmen med DC eller AC (puls) beroende på hur kurvformerna ser ut i anläggningen, dvs vilken typ av last som finns, om det finns besvärliga laster som orsakar. Lite samma problematik som med JFBer.
En JFB löser för ökande ström, en IMD löser för minskande resistans. Här finns en skillnad, denna resistans ser jag ska vara minst 50 kohm vid 230 V, och IMDn rekommenderas trigga för resistanser under 75 kohm. Detta är ju samma värde på isolationsresistansen som ska gälla i isolerad miljö i bostäder! Om man ska prata om felström här så hamnar den alltså i häraden 230 V / 75 kohm = 3 mA, en ström som kan förnimmas men som annars är ofarlig.
Här skulle man kunna dra slutsatsen att det grovt blir en 10-potens känsligare med läckströmmar i IT-system. Men EMC-filter anses vara en bov här, och dessa avleder ju höga frekvenser!? Personers känslighet mot strömmar minskar dessutom med ökad frekvens. Dock, vid 50 Hz kommer man upp i 3 mA eller 75 kohm vid 1/(w*75000)*1e6 = 0.042 uF. Det var lite... Kondensatorer i EMC-filter ligger väl i denna härad.
Kablar läser jag har en kapacitans på 100-200 pF per meter, så det behöver plocka på lite meter för att det ska bli betydande.
Här saknas konfidens så vi ska inte dra några slutsatser på Michells fråga om en normal bostad kan drivas som IT.
En annan fråga jag intresserade mig lite för men inte hittade svar på är varför IT-system anses mindre personsäkra. Det hävdas, samtidigt som andra givetvis hävdar motsatsen. Jag uppfattade Michells syfte att skapa en säkrare miljö med IT? En fråga kan vara om man kan eller inte kan bryta matningen vid ett första fel. Om det gick kan ju IT tyckas vara säkrare än TN. Men kanske är dessa fel så vanliga att det inte är praktiskt? Det är samtidigt svårt att hitta dessa fel så de kan ju inte vara alltför vanliga.
Om man skulle tillåta ett första fel och bara signallera för det, då blir väl ändå ett andra fel farligare än i ett TN-system? Man kan ju då få huvudspänning mellan jord och utsatt del. Å andra sidan ska alltså två fel inträffa så det går kanske inte att utse en klar vinnare.
Så lite kapacitanser ska nog in i din simulering Michell. Jag undrar bara vad modellen ska visa? Beröringsspänningar vid fel?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Marcus skrev: Vi kan väl se om jag kan bidra med något!? Något särskilt?-
IT-nätet är uppbyggt runt 40-talet och fram till 60-talet är min gissning. 10kV/3x525V 800-2000kVA och 3x525/3x230V 50-300kVA. Ingen nolla distribuerad .
Jordning kommer via HSPkabel med följelina från mottagningssation som har eget stationsjordtag. Dessa ansluts till trafon samt till jordskena. Från jordskena till inkommande jord på LSP ställverk. Sedan följer jorden med ut från grupperna till förbrukare. Kallas för kollektivjordning? Finns även hjälpjordtag vid ett flertal trafos.
Från början övervakades de med ”nollpunktsspänningsskydd” (ASEA typ: RAERA tror jag). Om jag har fattat det rätt tittar dessa på en spänningsnivå som uppstår på nollanslutningen av trafon, var på utlösning av brytare sker på 10kV sidan.
Dessa är på senare tid ersatta av Insulation monitoring devices (IMD) ( www.bender-de.com/en/products/c/insulati...ometerR-irdh375.html ) samt en genomslagssäkring ( www.fluxio.se/forum/elinstallationer/19415.html#19479 ).
Denna nya typen av IMD fungerar bra ihop med frekvensomriktare som annars har varit negativa för IMD instrument. Normal larmnivå är 10kohm. Normala värden vid drift ligger på 50-150kohm. På 3x230V trafona saknas IMD. Har försökt att hitta om dessa ej var krav på vid uppförandet av anläggningen!?
Sen kommer vi till själva felsökningen av ett första fel. I detta fall använder vi en portabel utrustning för att lokalisera felet. Denna enhet matar ut en strömpuls som transporterar sig igenom fel och söks upp med en strömtång som är portabel. ( www.bender-de.com/en/products/c/equipmen.../isoscanR-eds30.html )
Funkar fint vid konstanta fel. Är ett hel**te vid intermittenta jordfel.
Frekvensomriktare har oftast ett filter avsett för IT-nät samt vissa tillverkare har möjligheten att koppla bort sina TN-filter. Får man in ett TN filter börjar ofta IMD larma eller så brinner filtret upp i t.ex omrikatren. En och annan omriktare tycker inte om ett stumt jordfel i anläggningen och stannar då. INTE vad man vill i ett IT-nät.
Ett antal reglerade kondensatorbatterier finns på lsp sidan och är först och främst för att ta hand om 5:e och 7:e övertonen. Snedavstämda har jag för mig. Övertoner skapar uppvärmning av trafon som är svår att ta hand om. Trafona är D/Y och Y/Y med kylart ONAN.
Kommer inte på mer nu, men fråga så kanske jag kan svara…
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Tomas Karlsson skrev: Kul att du nämner omformare, och filter, bla det jag var ute efter med om vi skulle tillåta all sorts last. Inte kul för Agda som vill få ljus och värme efter Per när Michell kopplat i sin kärra. Dvs om värmen kommer via hennes VP med ofta en taskigt designad inverter, bara att gå över till elspets direkt.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Torbjörn Forsman skrev:
Tomas Karlsson skrev: Kul att du nämner omformare, och filter, bla det jag var ute efter med om vi skulle tillåta all sorts last. Inte kul för Agda som vill få ljus och värme efter Per när Michell kopplat i sin kärra. Dvs om värmen kommer via hennes VP med ofta en taskigt designad inverter, bara att gå över till elspets direkt.
Större trefasanslutna värmepumpar har åtminstone hittills sällan haft inverter, men det kan nog tänkas vara på ingående i sådana sammanhang också.
Jag tror knappast att en värmepump för hemmabruk ställer till några större bekymmer i ett elnät som tillfälligt matas som IT-nät från ett reservelverk.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Michell Andersson skrev: Kan någon förklara det här fenomenet med att en svävande anläggning skulle ge upphov till en massa konstiga spänningar på tusentals volt. Jag är inte övertygad att det är så det fungerar nämligen, men om någon kan förklara vilka storheter det handlar om och hur de samverkar så kan jag kanske ändra uppfattning. Eller om ni kan lämna referenser till där det finns info om att fenomenet äger rum.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Michell Andersson skrev: Kan någon förklara det här fenomenet med att en svävande anläggning skulle ge upphov till en massa konstiga spänningar på tusentals volt. Jag är inte övertygad att det är så det fungerar nämligen, men om någon kan förklara vilka storheter det handlar om och hur de samverkar så kan jag kanske ändra uppfattning. Eller om ni kan lämna referenser till där det finns info om att fenomenet äger rum.