Beräkna spänningsfall, får inte överstiga 3 %

28 jan 2015 11:08 #1 av oscar
Tjena!

Litet problem här med matematiken… som vanligt.

En högspänningslinje som är 28km lång och spänningen vid matningspunkten är 10Kv.
Den belastas med 15A och Cosf 0,8
Om inte spänningsavfallet ska bli mer än 3% vilken r den minsta linjen man kan använda?

hur går man tillväga? mvh

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jan 2015 11:22 - 28 jan 2015 11:51 #2 av Electrum
Lite ohms lag och antingen tabell med resistans eller så räkna på resistiviteten.

Inte så väldans mycket kärnfysik.

Är det en skolfråga?


Sen har du en effektfaktor där.
Vad betyder den i detta sammanhang? Vet du?

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jan 2015 15:02 #3 av Mikael Malmgren
Ja, man utgår från grundformeln

deltaU = R x I X cos (fi) + X x I x sin (fi)

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 jan 2015 15:47 #4 av Michell Martic
Ser onekligen ut som en skoluppgift från 'Elinstallation - Eldistribution' på yh-nivå.