Monterade senast igår två st:
3145281
SÄKERHETSBRYTARE BAS 16 W TP
PLASTKAPSLAD 3-POL 16A
Den har som de flesta utpl produkterna tydliga hålbilder med t.ex m25.
Men ofta är hålen inte "försvagade" alltså de sitter bara med lite material, men på många är plasten lika kraftig bara att det är markerat för hålen och ev gänga.
Men hur gör ni för att få dessa hål bra?
Vilka verktyg?
Finns det speciella hjälpmedel?
Igår blev den ena gängan skadad och den andra sprack genom hela plasten då jag slog ut hålbilden.
Måste ju finnas lätta och bra sätt som jag inte tänkt på.
Metoden idag är kniv/mejsel/hammare.
Jag har haft samma problem, men löste det genom att använda en förskruvning i mässing som "hålstans". Skruvade i den med en fast nyckel så ploppade plasten bort utan skador!
Ja vissa är sämre än andra. Vad jag tycker underlättar det är lossa inte locket innan du knackar ut hålet. Detta för att undvika att det spricker, framförallt om det är kallt. Annars är det väl en plattmejsel som gäller om man vill knacka ut den.
Oftast använder jag nog doskniven och skär ut hålet. Gängorna kan bli lite skadade men när du drar i en förskruvning spelar det ingen roll, plasten är såpass mjuk att det rättar till sig.