ÄMNE: Dimensionering kabelslackar

Dimensionering kabelslackar 08 nov 2018 13:15 #1

  • Benny Törnkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • AL Auktorisation lågspänning
  • Inlägg: 6
Jag ska ansluta 3 parallella 240 kvmm aluminium till en huvudbrytare i ett automatikskåp och behöver gå över till koppar för att få plats i brytaren.
Kablarna är avsäkrade 200A.
Jag tänkte använda skruvskarvar som klarar al/cu och RQ ledning för att tillverka egna "slackar"
Vilken är den minsta arean jag kan använda på kopparledaren?

Re: Dimensionering kabelslackar 10 nov 2018 13:32 #2

  • Peder Myrne
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 307
Tittar man på ABBs AK-ADAS för Al 240 så är det 120mm² för kopparn.

Re: Dimensionering kabelslackar 11 nov 2018 10:08 #3

  • Joel Ingolf
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Serviceelektriker
  • Inlägg: 201
Har du gott om plats i skåpet? Dom där skruvskarvarna tar väldigt mycket plats vid dessa areor, vanliga pressar är lite mer slimmade. Annars kanske det finns möjlighet att byta anslutningsterminaler på brytaren så du slipper skarva?

Re: Dimensionering kabelslackar 11 nov 2018 11:46 #4

  • Peder Myrne
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 307
Jag slänger in ytterligare ett alternativ:

Ensto universalklämma KE64
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.24 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa