Nyinstallation bageri 09 jul 2018 23:43 #1

Har fått en förfrågan på elinstallation i ett bageri.
Kunden "tror" att det räcker med 63A men jag är osäker.


Lite effekter på maskinerna:

Ugn 1. Effekt 27,2 KW 3x400v+N 50Hz

Ugn 2. Effekt 23 KW 3x400v+N 50Hz

Kavlingsmaskin. Effekt 0,5KW 3x400v

Degblandare. Effekt 65Kw
motor power 1,2/2,6 KW fuse 16A

(2st kylar. 0,25Kw 1,1A)

(Frys. 0,38Kw 1,65A)

(Sen lite andra små maskiner som används i olika tillfällen).

Hur fasen räknar jag fram det där?

Sen gällande JFB, skall det vara 300mA eller 30mA på maskinerna?

Re: Nyinstallation bageri 10 jul 2018 04:41 #2

  • Richard
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • ABL verksam i Stockholm
  • Inlägg: 658
www.rapidtables.com/calc/electric/kW_to_Amp_Calculator.html

Jag hade valt 100A huvudsäkring. Med reservspann på kablage så man kan säkra upp till 125A.

Ordentlig central med 3-jordfelsbrytare. 30 mA till allt. Ev ugnen utanför JFB

Re: Nyinstallation bageri 10 jul 2018 10:39 #3

Jag brukar ta effekten / 700 så får man strömförbrukning 3-fas
Senast redigerad: 10 jul 2018 10:42 av Marcus Lundström.

Re: Nyinstallation bageri 10 jul 2018 10:53 #4

Degblandare 65 KW?
Den skulle jag vilja se

Re: Nyinstallation bageri 10 jul 2018 10:56 #5

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1628
Mikael Hallonqvist skrev:
Hur fasen räknar jag fram det där?

Räkna fram vad? Jag antar det är sammanlagringsfaktorn du är ute efter? Vi har några liknande trådar och där verkar konsensus vara att räkna med allt, dvs att alla maskiner körs samtidigt. Bland de maskiner du räknar upp låter det också sannolikt.

Mikael Hallonqvist skrev:
Sen gällande JFB, skall det vara 300mA eller 30mA på maskinerna?

Då maskinerna är fast anslutna finns inget krav alls på JFB men givetvis vore det bra. Kolla först tillverkarens anvisningar vad de säger. Stora värmeelement kan läcka mer än lovligt. Så du kan behöva ett antal med märkutlösningsströmmen 30 mA eller några färre med 300 mA. Det är endast handhållna maskiner jag definitivt skulle vilja ha 30 mA (plus uttag givetvis). För fast anslutna maskiner kommer 300 mA att ge säkringen ett utmärkt stöd för att ge snabb frånkoppling, mer skydd ska inte behövas.

Re: Nyinstallation bageri 10 jul 2018 22:24 #6

  • Electrum
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1283
Precisera degblanderens effekt. Jag tyckte det verkade lite märkligt skrivet.
"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.22 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa