Har en kabel i mark som en jag behöver veta om den är funktions duglig.
Mäter med en eurontester. Blir osäker på mätvärdena...
Mellan L1-jord 0,5 mohm, Det var det lägsta resultatet jag fick alla andra mätningar låg runt 2-3 mohm.
Vad är godkänt för en sådan här mätning? Kabeln ligger i mark en EKLK 5G2.5, ca 20 meter mellan fasadmätarskåp och en friggebod. Kabeln har aldrig varit i bruk. Legat i backen ca 4 år.
Prova att torka kabeländarna med en hårtork/fön, det vanligaste är att det finns fukt just i änden eller att man har skitiga handskar/händer i kontakt med ledningen.
Hjälper inte detta, prata med ägaren.
Om det är lätt att byta kabeln, gör detta.
Annars:
Koppla in en jordfelsbrytare (30 mA för personskydd)
Spänningsätt
Avvakta några timmar eller något dygn
Gör en ny isolationsmätning
Om OK (>10 MOhm)
ta bort JFB
driftsätt
Om mindre än 10 MOhm
byt kabeln
förvisso är 1 MOhm godkänt, men man vill ha marginal.
En PVC-isolerad kabel har fortfarande fullgod isolation även om det skulle bli blött innanför yttermanteln. Det mest troliga i det här fallet, om det nu inte bara är smuts och krypströmmar utanpå isoleringen i ändarna, är att kabeln faktiskt är skadad någonstans - t ex vass sten som har mer eller mindre mosat den men inte så allvarligt att koppar ligger an mot koppar än.
Prova att isolationsmäta dels mellan innerledarna och kabelns biledare, dels mellan biledaren och en oberoende jord (t ex spett nerslaget i marken nära kabeln).
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.