Jag har sett olika tabeller för diazed samt för dvärgbrytare med olika karakteristik men kan inte hitta någon nu.
Nån som kan klistra in här eller länka?
Vad jag just nu undrar över är vilken dvärgbrytare som närmast motsvarar en trög diazed i utlösning för överlast. Är D mer nära än C? För vanlig diazed är ju trögare än dvärgbrytare med C-karakteristik (har jag märkt).
Kortslutningsskyddet:
Svårt att jämnföra då en dvärgbrytare löser ut inom 0,1s när man överskrider tröskelvärdet medan en smältsäkring har en utlösningskurva.
Typ____________Märkström__________Minsta ström 0.4 s________Minsta ström 5 s
Dvärg typ B________In___________________5 * In____________________5 * In
Dvärg typ C________In__________________10 * In___________________10 * In
Dvärg typ D________In__________________20 * In___________________20 * In
Diazed gL/gG_______6__________________ 47______________________28
Diazed gL/gG______10___________________82______________________47
Diazed gL/gG______13__________________108______________________60
Diazed gL/gG______16__________________110______________________65
Diazed gL/gG______20___________________147_____________________85
Diazed gL/gG______25___________________180____________________110
Dvärgbrytaren har ju visserligen naturligtvis även funktion liknande ett motorskydd (belastningsförmågan)
Ronnie Lidström skrev: Vad jag just nu undrar över är vilken dvärgbrytare som närmast motsvarar en trög diazed i utlösning för överlast. Är D mer nära än C?
Om vi nu går över till överlast så har dvärgtyperna B/C/D ingen betydelse, karakteristiken är densamma, om vi inte går till gamla typer av dvärgar där U liknar diazed mest både vid överlast och kortslutning. Detta kan hittas i SEK HB 414. En "trög" diazed har heller ingenting med överlast att göra vad jag förstår, utan den är endast trög vid kortslutningsströmmar, dvs den vanliga gL/gG (det finns väl ingen annan i dagligvaruhandeln?)