Jag har hjälpt min morfar installera led-spottar i hans nya uterum i somras. De har fungerat felfritt fram till nu när kylan kom.
Fenomenet är att när kretsen är av så börjar ledlamporna med nån minuts mellanrum blinka snabbt i ca 10 sekunder för att sedan slockna.
De fungerar felfritt när kretsen är påslagen, inget flimmer eller blink och de går att dimma.
Jag känner till att man kan få en inducerad spänning i ledkretsen om man har 230v kablar i samma rör eller i närheten, detta förhållande råder i denna installation.
Detta dimmas med hjälp av återfjädrande strömbrytare via push-dim funktionen på led-drivern.
Jag har läst lite om avstörningskondensatorer och att man kan avhjälpa sådana här fenomen med dem. Dock har jag ingen aning om hur jag skall koppla in ett sådant eller hur det skall dimensioneras. Är det någon vänlig själ här som kan förklara hur jag kan fixa detta?
Last edit: 23 nov 2015 15:36 by Jonathan Falk. Orsak: Felstavat
Tänkte skriva att du inte ska behöva installera avstörningskomponenter på ett undermåligt drivdon utan byta detta istället. Men nu är det MeanWell här och de gör väl ändå inte skräp? Det du då kan titta på är ledningslängderna, framför allt push-ledningen. Den kan ev behöva avstöras om den är lång och samförlagd med fasledare.
Det är inga långa längder (7 - 10 meter) men push ledningen ligger tillsammans med fasledare. Om jag vill installera avstörning på pushledningen, hur gör jag det och med vad?
Kan man avskärma led-slingan också t.ex. genom koppla en x-kondning mellan + & - på driverns utgångar? ( samma fråga som tidigare ).
Bo Siltberg skrev: Tänkte skriva att du inte ska behöva installera avstörningskomponenter på ett undermåligt drivdon utan byta detta istället. Men nu är det MeanWell här och de gör väl ändå inte skräp? Det du då kan titta på är ledningslängderna, framför allt push-ledningen. Den kan ev behöva avstöras om den är lång och samförlagd med fasledare.
Stefan Ericson skrev: Verkar vara lite surt att köpa 200st för en test. Kan du inte prova med ett litet urladdat batteri. Mät bara så det inte ligger på någon spänning.
Går att köpa styckvis eller förp.
1st kostar ca 6kr så det kan ju vara värt att prova!
Om du bara behöver enstaka X2-godkända störningsskyddskondensatorer, så gå till närmaste elektronikskrotbinge och plocka isär vilken gammal 230 V-ansluten elektronik som helst som innehåller en switchad spänningsomvandlare - mobilladdare, mikrovågsugnar, PC-nätdelar, lågenergilampor, tv-apparater mm. I varenda sådan pryl hittar du minst en lämplig kondensator.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Jag har monterat ett av dessa:1301545 köpt från Solar. Finns givetvis hos andra grossar.
Dock monterades det på på utgången till spottar med gott resultat.
Det kan vara värt ett försök att sätta detta på tryckknappen.
Ok så du satte den alltså parallellt med spottarna över utgången från + till - direkt i led-drivern?
Vad jag förstår är skillnaden mellan ett transientskydd och en x-kondning att transientskyddet även innehåller ett motstånd. Kommer inte motståndet att öka belastningen för transformatorn när den är i drift om den ligger på utgången för spottarna? (Kanske är marginellt?)
Transientskydd med motstånd i serie med kondensatorn använder man som gnistsläckning när t ex en reläkontakt ska mata induktiv last. Motståndet har två uppgifter - dels att begränsa kortslutningsströmmen som uppstår när reläkontakten sluter och kondensatorn redan är uppladdad, och dels att dämpa den resonanskrets som kondensatorn skulle kunna bilda tillsammans med den induktiva lasten.
X-kondensatorernas egentliga syfte är att dämpa högfrekventa ledningsbundna störningar som elektronik sprider på elnätet, och om de ska fungera bra ur den synpunkten bör de ha så låg serieresistans som det någonsin är möjligt.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Jag hade liknande problem där ledlampor lyser konstant då tändtråden ligger en bit tillsammans med fasledaren.
Induktionsspänning blir till och led är ju spänningskännsliga.
Känns spontant som fel ställe att sätta ett skydd då det ev tar bort symptomet, inte källan. Drivdonet kommer ju fortfarande att pumpa, om inte den extra lasten på något sätt påverkar, men då pratar vi dåligt konstruerade drivdon.
För det andra, är Elkos transientskydd godkänt för att koppla mellan SELV och jord, för du menar skyddsjord va?
För det tredje, vad står på skyddet? Alla specar säger 22 uF och 220 ohm vilket vid 230 V ger en ström på 0.87 A och en effekt i motståndet på 168 W !?
Bo Siltberg skrev: Känns spontant som fel ställe att sätta ett skydd då det ev tar bort symptomet, inte källan. Drivdonet kommer ju fortfarande att pumpa, om inte den extra lasten på något sätt påverkar, men då pratar vi dåligt konstruerade drivdon.
För det andra, är Elkos transientskydd godkänt för att koppla mellan SELV och jord, för du menar skyddsjord va?
Givetvis ska det vara skyddsjord. Och här är det inte 230 utan utgående från till spot.