När infördes enkelledare, FK, i Sverige?

08 sep 2016 19:43 #1 av Anonym Gäst
Någon som vet vilket år FK introducerades i Sverige?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2016 05:59 #2 av Odd Hedberg
En FK är väl inte en enkelledare? Är inte det en EK...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2016 07:46 #3 av Torbjörn Forsman
FK är en fåtrådig enkelledare. EK är entrådig enkelledare, RK extra mångtrådig enkelledare t ex.


Jag har inget bestämt svar på ursprungsfrågan, men den äldsta säkert daterade FK-installation i boningshus som jag känner till är från 1959.

I t ex relä- och kontrollrum i vattenkraftverk användes RK redan i slutet av 40-talet, men jag har sett en uppgift om att den äldsta RK:n åldrades och blev spröd i förtid (troligen hade man använt en mjukgörare som var lite väl flyktig), så de installationerna fick man göra om redan efter 5-10 år. Om FK fanns redan på den tiden så hade den säkerligen samma problem.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Per Wendt, Bengt Hallén

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2016 17:03 #4 av Ronnie Lidström
Åtminstone här i norrland så verkar man ha börjat använda FK någon gång i mitten av 50-talet. Jag har inget exakt årtal på när FK introducerades/uppfanns dock.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 sep 2016 20:10 #5 av Marcus Lundström
FK. Få Kardeler
EK. En kardel
RK. Rikligt med Kardeler

Så lärdes jag en gång i tiden att förkortningarna stod för.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2016 05:50 #6 av Rikard Ågren
Visst fanns det MK en gång i tiden?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2016 09:12 #7 av Bo Siltberg
Jo MK finns fortfarande ser jag. Den ligger egenskapsmässigt mellan FK och RK.

Enkelisolerade ledare har väl använts sedan tidernas begynnelse i olika former. Så om frågan specifikt gäller PVC-isolerad ledare så lär den ha kommit på 50-talet.
Följande användare sa tack: Per Wendt

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2016 13:21 #8 av Per Wendt
det tidigaste "FK-spåret" jag har hittat är från 1952, då nån gång ändrades SEN-normerna för bokstavsbeteckningarna för att få in även PVC där.

Före betydde andra bokstaven K "kompoundimpregnerad bomullsisolering", från 1952 hade det tillkommit "konstgummi", som man kallade PVC:n i början.

FK är då egentligen förkortningen på: Fåtrådig ledare, Konstgummi, men idag har (nästan) alla dött ut som kände till detta. :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2016 13:34 #9 av Per Wendt
från katalog 1953, kallas här "Rör- och knoppledningar", lite kul :)

Bilagor:
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Patrik Hedlund, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2016 21:41 #10 av Lars Engblom

Rikard Ågren skrev: Visst fanns det MK en gång i tiden?


Åtminstone här i Finland används MK.

ML - Entrådig enkelledare
MK - Fåtrådig enkelledare
MKEM - Mångtrådig enkelledare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2016 14:34 #11 av Reijo Eriksson
Den 10 juni 1954 meddelades denna föreskrift angående förläggning av termoplast isolerade enledare i rör:

Den här bilagan är gömd för gäster,
Var vänlig och logga in eller registrera för att se bilagan.

Reijo Eriksson

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 sep 2016 19:49 #12 av Ronnie Lidström
Snyggt Reijo! Nu borde vi ha ganska bra inringat årtal när FK började användas :tummeupp:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 sep 2016 20:06 #13 av Ronnie Lidström
1955 var man generös nog att även tillåta EKK kabel!! :stubben:

KFS Ser. A 1955 Nr 10 skrev: ...För att ledningarna, som sakna blymantel, lätt skola kunna skiljas från blygummiledning med plastmantel (EDKL, FDKL), skall typbeteckningen (EKK eller FKK) finnas anbragt på varaktigt sätt på mantelns utsida."


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

This message has an attachment file.
Please log in or register to see it.

Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.125 sekunder

Senaste foruminlägg