Hur felanmäler man elinstallationsreglerna? Hittar ingen sådan funktion på SEK's hemsida. Ska man maila?
Kan lika gärna skriva av mig här. Jag behöver ju få bekräftat att det verkligen är buggar.
Gäller alltså SS 436 40 00 utgåva 2 (HB444).
414.4.1, andra strecksatsen
SELV/PELV-kretsar ska ha
- skyddande avskärmning från spänningsförande delar i kretsar som inte är SELV- eller PELV-kretsar, vilken ska vara utförd med dubbel eller förstärkt isolering och -> eller
ledande skyddsskärmning för den högsta förekommande spänningen.
534.2.2, punkt b, första strecksatsen
- mellan varje fasledare och huvudjordningsskenan eller -> och
mellan neutralledaren och huvudjordningsskenan eller inkommande skyddsledare,
54ZA.1, första stycket, första meningen.
Ordet resistivitet är malplacerad (flytta 4 ord till vänster).
702.53, område 2, första strecksatsen
SELV 25 V -> 50 V
Denna punkt är dock tvetydig. 25 V skulle innebära samma skyddsnivå som för område 1 för små bassänger, och 50 V innebär inga "speciella" krav som anges i tabell 702A.2. Om detta skulle vara korrekt är så i så fall sista raden i tabell 702A felaktig.
Har du senaste SS 436 40 00u2 med R1 (Rättelse 1)? Annars finns rättelsen att ladda ner separat gratis från SEK
702.53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar Ersätt de två första strecksatserna efter det tredje stycket med:
– SELV (se avsnitt 414), med en nominell spänning som inte överstiger 25 V växelspänning eller 60 V
likspänning vars skyddsströmkälla är installerad utanför områdena 0 och 1, eller