Späningskrets vs Strömkrets

03 jan 2018 15:40 #1 av Alberto Ljungkvist
Hej Jag har en handling, där det står såhär

" Spänningskretsars area skall vara minst 1,5mm² och strömkretsars minst 2,5mm² "

Är det nån som har en bra förklaring vad skillnaden på spänningskretsar och strömkretsar är

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2018 17:09 #2 av Joel
Svar från Joel i ämnet Späningskrets vs Strömkrets
Är det till en strömtrafomätning?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jan 2018 18:12 #3 av Michell Martic
Alla gånger kategori 2-5 mätning (strömtrafomätning LSP eller ström- och spänningstrafo HSP).
Ledningarna som går via diazed till mätare ska vara 1,5mm2 (nästan ingen ström så väldigt låga förluster). Ledningarna som går från strömtransformatorerna till mätaren ska vara 2,5mm2.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 jan 2018 08:36 #4 av Alberto Ljungkvist
Står under Ledningssystem i rambeskrivningen.

Står inget om det det skulle gälla för strömtrafomätning , men det kan säkert vara det i det sammanband som konsulten menar

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.