- Inlägg: 1756
- Tack mottaget: 495
Jo, man får faktiskt använda en brandskydds-JFB för att uppfylla kravet på frånkopplingstid. Kravet är ju att frånkoppling ska ske inom 0.4 sekunder vid fel mot skyddsjord, och det kan uppnås med en JFB med Ian=300 mA, t.o.m en tidsfördröjd typ S. Man får dock inget personskydd vid direkt kontakt med en fasledare.Michell Andersson skrev:
Du kan inte uppfylla utlösningsvillkoret gällande beröringsspänningar med ett brandskydd. Det krävs ett personskydd för detta. Och personskydd räknas det som om du bortkopplar på den tid som fordras eller att du kan begränsa beröringsspänningarna vid en eventuell kortslutning. Inget av detta lyckas du med med hjälp av ett brandskydd.Filip skrev: Det jag skulle eventuellt kunna göra är ju att sätta JFB för brand istället och hoppas det inte läcker så mycket? Då uppfylls ju utlösningsvillkoret?
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Du har nog rätt i det Bo. Gick för fort där. En förutsättning är dock att du kan få bortkoppling på 5 sekunder för fel FAS-NEUTRAL. Annars gör JFB ingen nytta eftersom anläggningen ändå inte uppfyller fordringarna i elinstallationsreglerna.Bo Siltberg skrev: Jo, man får faktiskt använda en brandskydds-JFB för att uppfylla kravet på frånkopplingstid. Kravet är ju att frånkoppling ska ske inom 0.4 sekunder vid fel mot skyddsjord, och det kan uppnås med en JFB med Ian=300 mA, t.o.m en tidsfördröjd typ S. Man får dock inget personskydd vid direkt kontakt med en fasledare.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Absolut, överströmmar L-N ska brytas innan kabeln tar skada - det är kravet enligt kapitel 43. Tiden 5 sekunder nämns inte där (tror jag) utan den kommer indirekt från formeln i 434.5.2 som stöder frånkopplingstider upp till 5 s. Längre tider tillåts tror jag bestämt.Michell Andersson skrev:
Du har nog rätt i det Bo. Gick för fort där. En förutsättning är dock att du kan få bortkoppling på 5 sekunder för fel FAS-NEUTRAL. Annars gör JFB ingen nytta eftersom anläggningen ändå inte uppfyller fordringarna i elinstallationsreglerna.Bo Siltberg skrev: Jo, man får faktiskt använda en brandskydds-JFB för att uppfylla kravet på frånkopplingstid. Kravet är ju att frånkoppling ska ske inom 0.4 sekunder vid fel mot skyddsjord, och det kan uppnås med en JFB med Ian=300 mA, t.o.m en tidsfördröjd typ S. Man får dock inget personskydd vid direkt kontakt med en fasledare.
EDIT: Det finns väl ingenting som i så fall begränsar beröringsspänningen om du får fel mellan fas och neutral? Ej heller strömmen (mer än till 300mA) som skulle gå genom den som då kanske befinner sig mellan utsatt del och kanske sann jord. Så beröringsspänningen är inte begränsad och strömmen kan bli högre än 30mA men man skulle ändå tillåta 5 sekunders frånkopplingstid?
Får jag inte svar på detta så måste jag kanske gå tillbaka till min tidigare uppfattning.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Det är max 5 sekunder som gäller, enligt 411.3.2.3. Undantagen är allmänna distributionsnät (med servisen undantagen från lättjan) samt anläggningar enligtBo Siltberg skrev: Absolut, överströmmar L-N ska brytas innan kabeln tar skada - det är kravet enligt kapitel 43. Tiden 5 sekunder nämns inte där (tror jag) utan den kommer indirekt från formeln i 434.5.2 som stöder frånkopplingstider upp till 5 s. Längre tider tillåts tror jag bestämt.
Men nu pratade vi om en reservkraftsanläggning där jordtaget är i omedelbar närhet av anläggningen. Dessutom så kan vi nog våga utgå från 92V i fallet med anslutning till allmänna distributionen eftersom frånkopplingstiderna är iskallt baserade på detta. Då förutsätter den beräkningen att 80% av spänningsfallet sker inne i anläggningen eftersom distributionsnätet är allmänt överdimensionerat ur ett belastningsperspektiv (dock inte ur ett ekonomiskt perspektiv gällande förluster). Det säger mig att du borde förvänta dig relativt litet spänningsfall från den del där du får PEN levererad till din anläggning i relation till spänningsfallet i den egna anledningen vid en eventuell kortslutning L-N trots att avståndet kan vara relativt stort. Oavsett så är detta dock fortfarande en reservkraftsanläggning där vi har ett jordtag i anläggningen. Tror sannerligen vi kan förvänta oss högre spänningar här på grund av de korta avstånden.Men beröringsspänningens storlek mellan utsatt del och jord skiljer sig mellan kortslutning L-N och L-PE:
- Vid kortslutning L-PE ger spänningsfallet i PE att utsatt del får teoretiskt 115 V mot jord.
- Vid kortslutning L-N blir beröringsspänningen spänningsfallet i PEN mellan den punkt N övergår till PEN och närmaste jordtag, eller transformatorn. Betydligt lägre än i första fallet, men skulle det överstiga 50 V så krävs åtgärder.
Ja, precis min poäng.Så man kan inte stirra sig blind på att ett enskilt kapitel i reglerna medger 5 sekunder eller liknande, man måste sätta samman alla krav i reglerna.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Du förutsätter alltså att det dessutom alltid är en servis levererad med TN-C. Eftersom mitt jobb delvis går ut på att granska scheman för reservkraftsomkopplare för att antingen godkänna eller icke godkänna dessa, samt beställa besiktningen av de samma, samt granska besiktningsprotokollen efter besiktningen så kan jag meddela att det inte alltid ser ut så. Absoluta majoriteten av de anläggningar jag granskar anslutningarna för är anslutna med TN-S. TN-C är vanligt vid gatubelysningsanslutningar samt anläggningar med reservkraft av kategori 3 och 4 (enligt svensk energis handböcker för mobila och permanenta reservkraftsanläggningar) eftersom båda dessa kategorier medger parallell drift med nätet. Max en sekund med kategori 3 och på obestämd tid med kategori 4. Utöver dessa typer så är det alltså absolut vanligast med TN-S anslutningar. I alla fall i dagsläget. Saker och ting kan ju förändras.Bo Siltberg skrev: Japp, det finns alltid en sådan förbindelse vid normalt installerad reservkraftsomkopplare. PEN får ju aldrig brytas av en strömbrytare.
Man kan ju losskoppla samtliga ledare från nätet, inkl PEN (skrev jag det i denna tråd?), dvs en förändring av den fasta installationen, men det är inte så praktiskt.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Tillåter inte produktstandarden för jordfelsbrytare frånkoppling vid 50% av In t o m? Vi har dock garanterad frånkoppling vid Ifel ≥ In. Vad Ifel kan tänkas bli styr impedanserna i anläggningen samt kortslutmingsströmbegränsande skydd som exempelvis smältsäkringar vilket antagligen va det du syftade på.Bo Siltberg skrev: Ja du har rätt där - varken säkring eller JFB begränsar vare sig beröringsspänning eller ström genom kroppen, de begränsar endast tiden man blir utsatt för denna spänning och ström. Säkringens/JFBns märk(utlösnings)ström är den minsta ström som de löser för, det är ingen ström som de begränsar till.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Kapitel 411 handlar om felströmmar mellan fas och skyddsjord. Du pratade om L-N tidigare.Michell Andersson skrev: Det är max 5 sekunder som gäller, enligt 411.3.2.3. Undantagen är allmänna distributionsnät (med servisen undantagen från lättjan) samt anläggningar enligt
714.411.3.2.3 för utsatta delar i gatu- och vägbelysningsinstallationer.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Ja, och? Vad menar du med men? Jag käbblar inte med dig här, bara försöker förklara.Michell Andersson skrev: Men nu pratade vi om en reservkraftsanläggning där jordtaget är i omedelbar närhet av anläggningen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Ja, och? Jag känner till allt detta (förutom att de flesta av era system är TN-S). Var det något i min text du hade invändningar mot?Michell Andersson skrev: Du förutsätter alltså att det dessutom alltid är en servis levererad med TN-C.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Ja, och?Michell Andersson skrev:
Tillåter inte produktstandarden för jordfelsbrytare frånkoppling vid 50% av In t o m? Vi har dock garanterad frånkoppling vid Ifel ≥ In. Vad Ifel kan tänkas bli styr impedanserna i anläggningen samt kortslutmingsströmbegränsande skydd som exempelvis smältsäkringar vilket antagligen va det du syftade på.Bo Siltberg skrev: Ja du har rätt där - varken säkring eller JFB begränsar vare sig beröringsspänning eller ström genom kroppen, de begränsar endast tiden man blir utsatt för denna spänning och ström. Säkringens/JFBns märk(utlösnings)ström är den minsta ström som de löser för, det är ingen ström som de begränsar till.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Har du rätt i! Lärde man sig något nytt. Undrar dock hur datorstöd är konfigurerade gällande denna biten för jag tror nämligen att beräkningar är gjorda med en förutsättning att bortkoppling måste ske inom 5 sekunder oavsett om det är L-N eller L-PE. Får kolla på onsdag när jag är tillbaka på jobb. Jag tror dock att det ändå är 5 sekunder som gäller med hänsyn till att 442.5 utgår från detta.Bo Siltberg skrev: Kapitel 411 handlar om felströmmar mellan fas och skyddsjord. Du pratade om L-N tidigare.
Eftersom du skrev detta i en tråd som handlar om en reservkraftsanläggning så antog jag att du syftade på att det du skrev va tillämpligt i det aktuella fallet, vilket jag motsatte mig.Ja, och? Vad menar du med men? Jag käbblar inte med dig här, bara försöker förklara.
Nej, bara påpekade att du antog saker som kanske skulle vara tillämpliga mer på undnataget än det generella fallet. Olika nätägare kör olika dock. Vattenfall vill nog helst ansluta med TN-C exempelvis.Ja, och? Jag känner till allt detta (förutom att de flesta av era system är TN-S). Var det något i min text du hade invändningar mot?
Du skrev att In är:Ja, och?
Nej, jag syftade inte på något av det du skriver, jag skrev att en JFB inte begränsar strömmens storlek, bara dess varaktighet.
...vilket det inte är. In är minsta ström som de garanetrat löser för. De kan dock lösa på 50% av In också, om det nu är 50% som gäller.den minsta ström som de löser för
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Det korta svaret är att reglerna medger det.Michell Andersson skrev: Jag funderar dock bara på den ursprungliga frågeställningen gällande om det är okej att använda en jordfelsbrytare med In = 300mA för att uppfylla fordringarna på automatisk bortkoppling.
Michell Andersson skrev: Vid ett fel L-N så finns det fortfarande en risk att en ström på mer än 30mA kommer passera mellan en utsatt del, som spänningssätts till följd av kortslutningen, och en främmande ledande del. ... Eftersom detta fel kan kvarstå till upp emot 5 sekunder eftersom det är ett fel L-N så kan en person alltså utsättas för strömgenomgång på uppemot 299mA under upp till 5 sekunder vid en installation enligt din anvisning.
En JFB löser som sagt inte för fel L-N.Michell Andersson skrev: Jag får inte ihop det till att detta skulle vara okej. Vid användning av jordfelsbrytare med In = 30mA så kan vi dock garantera att skydd kommer utlösa inom föreskriven tid för alla strömmar över 30mA (inom den gräns som jordfelsbrytaren klarar). Antingen detta eller så får vi garantera att spänningssättningen av den utsatta delen håller sig under 50V. Som skrivits tidigare så är det så jag uppfattar det hela eftersom det är så långt jag förstår helt enkelt. Det kanske är annorlunda än så jag tror det är, men tills jag tror något annat kommer jag tro att det är såhär.
Instämmer.Michell Andersson skrev: Vidare så är min uppfattning också att det är fel L-PE som blir dimensionerande eftersom detta generellt skapar den minst fördelaktiga situationen gällande beröringsspänningen.
Instämmer inte här.Michell Andersson skrev: Kravet med jordfelsbrytare hänger alltså, så vitt jag förstår det, fortfarande ihop med fel L-N eftersom det begränsar strömgenomgången mot en främmande ledande del då utsatt del spänningssätts som en följd av kortslutning L-N. Alltså där frånkopplingstid på 0,4 sekunder fordras så innebär det inte att det enbart gäller för L-PE utan även för L-N, som jag förstått det.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Bo Siltberg skrev: - Kapitel 41, som handlar om skydd mot elchock, anger frånkopplingtider för fel L-PE, inte L-N...
Jag har inte heller uppfattningen att 43 rör personskydd överhuvudtaget. Vi är helt överens om detta....Det verkar mao inte finnas krav på personskydd i kapitel 43 (?).
Jo, om det skulle stå en person mellan utsatt del och främmande ledande del eftersom det då kommer gå en läckström denna vägen också, oavsett hur stor strömmen L-N är. Alltså löser den inte för det direkta felet L-N, men det felet kan i sin tur ge upphov til att det skulle fordras ett personskydd, inte i enlighet med 43, utan enligt 41.En JFB löser som sagt inte för fel L-N.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Nej, det behövs nog ingen bild för jag hade fel. Givetvis kommer inte jordfelsbrytaren lösa för detta felfall oavsett märkström. Tankevurpa.Bo Siltberg skrev: Jag ser heller inte hur du får en JFB att lösa vid detta fel, om JFBn är installerad så att L+N passerar, och felet L-N inträffar efter den. Du får nog rita en bild.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.