Ska installera led spotar i ett nybyggt uterum, kunden är inte säker på var dom vill ha spotar och var dom vill ha lamputtag. Tänkte därför sätta takdosor i taket och använd spotar för takdosa. Om man drar skx från led drivern till spotarna borde man väll kunna dra den ihop med fk eller blir det för låg klass med skx?
Kommer att montera skiljeväggar i dosorna.
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
Men i stället för att göra ologiska fullösningar så säg åt kunden att dom får sluta vela och bestämma sig! Har du gett förslag åt dom som dom kan ställa sig mot?
Patrik Hedlund skrev: SKX får inte förläggas i rör.
Men i stället för att göra ologiska fullösningar så säg åt kunden att dom får sluta vela och bestämma sig! Har du gett förslag åt dom som dom kan ställa sig mot?
//Patrik
Har gett dom förslag på olika led spotlight för tak dosa, det hela hänger på att dom inte vet var dom vill ha spotar/uttag samt att dom vill ha valfrihet på placering i efterhand, vilket jag tycker kan vara vettigt men det ska ju så klart inte bryta några regler för det.
Frågar mest av egen nyfikenhet.
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
Tillverkaren anger vilka ledare och kablar som får läggas i rör. FK ger den isolation som krävs, så FK skulle kunna användas till båda systemen. Även PLS90 och möjligen TP90 får läggas i rör, troligen fler men det talas det tyst om.