fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

EasyEL och FastEL från PK Data
(1 visning) (1) Gäst

ÄMNE: EasyEL och FastEL från PK Data

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 26 sep 2016 17:32 #81

Nu är den uppe igen. Tack för tipset!

https://itunes.apple.com/se/app/viewel/id434579673?mt=8
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!
Senast redigerad: 26 sep 2016 17:33 av Kenneth Olsson.
Följande användare (n) sa tack: Rikard Ågren

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 09 nov 2016 21:06 #82

  • Tommy
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Inlägg: 89
Har fått ritningar på ett hus i .DWG format. Då jag importerar den i EasyEl får jag fram stommen men den är fruktansvärt liten. Om jag lägger till en ritram ser hela huset ut som ett pepparkorn. Finns det någon lösning för detta i programmet?

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 10 nov 2016 08:44 #83

Ja. Normalt ritar man alltid byggnaden i skala 1:1.
1 enhet = 1 mm. Har den som gjort ritningen istället ritat som man ritar på papper, i skala 1:50 eller 1:100 blir det som du beskriver.

Lösningen är vid import att ändra "Inställningar för import", finns längst ner i dialogrutan då väljer DWG-filen.
Kontrollera sedan det blir rätt med Import -> Mät avstånd.

(Använd Import -> Öppna DWG-fil och inte Arkiv -> Öppna)
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 02 jan 2017 19:26 #84

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1506
Kan man få programmet att skriva ut med en bakgrundsfärg?
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 02 jan 2017 20:16 #85

Bakgrundsfärgen går inte att skriva ut men du kan lägga en fylld yta bakom.
Lättast är att använda (installation- och larmmenyn) Väggar -> Markering område.

EasyEL skriver ut bladen i tur och ordning med början uppifrån. Det är bra att lägga "bakgrundsytan" på ett eget blad. Markering område gör det automatiskt. Behöver du flytta om turordningen på bladen behöver man skriva in kommandot SHEET.
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 02 jan 2017 22:57 #86

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1506
Ok går det lika bra med markering även med kretsschema?
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 03 jan 2017 07:31 #87

Lite annorlunda då endast ett blad visas åt gången, förutom ritramen.
Här gäller vad som ligger sist i ritningens databas. Det som ligger sist ritas också upp sist och hamnar alltså överst.
För att lägga saker sist är det enklast att flytta dessa (Ändra -> Flytta)
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 09 jan 2017 19:54 #88

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1506
Vad är nyheterna/förändringarna i EasyEL.17.1.610 ?
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 10 jan 2017 08:32 #89

Vi lägger upp upp nya saker kontinuerligt så vad som är nytt beror ju på vilken version man jämför med.
Här är ett utdrag ur ändringsloggen från april 2016 tills idag. Varje rad i den är en ny version. Varje ny version kan alltså vara en liten ändring i en symbol till en viktig buggfix för t.ex. Windows 10. Vi har inga kända buggar kan ju tilläggas.

DWG-stöd: Förbättrad import av SHX-texter i kretsschema. Justering av vridna filer i yttre
Saknade bilder visar nu sökvägen till den bild som saknas.
Symbol Nödbelysning självständig har nu anslutningspunkter och växlar mellan rum och vägg
Nödbelysning självständig placeras nu automatiskt mot vägg eller centrum. lagt in anslutnings punkter
Brytande kontakt på automatsäkring. Lagt in nummer 21-22 (var 11-12)
Lagt in felsäkra moduler för Siemens S7
Värmedetektor kapslad hade fel namn (dold i tak)
DWG-stöd: Stöd för XScale på SHX-fonter.
Fixat telereg 2006 symbol. Var fel radavstånd i panelkort 1-24 och 1-48.
GRUPPFRT: Buggfix när sista raden hade rubrik så fick den inget mellanrum
YTTRE: Buggfixar på grupp 24 (direkt till apparat)
Nya moduler för Siemens ET 200S (distrubierade i/o)
Nya symboler för brytare, uttag och lamputlopp med extra märkning.
Nya symboler för brytare och uttag med märkning. Nya symbol för lamputlopp med märkning.
Fixar för DPI-aware screentools för skåplayout och plintuppritning
GRUPPFRT: Tomrad mellan olika grupper
Markering när matningslinjer slutar
MOV: Ändrar skalan för normslits när man skalar upp en layout.
INFOGABMP: Förkortar till @-path om inte $-path
Buggfix på högerklicksmenyn (kraschade om inte grupp)
Nya symboler för Styr & Regler på planritning
Fixat symbol på Sheet C Dubbel tempgivare som bara fanns i dokument
Dubbel tempgivare för Kombinerad PLC
Kompilerat ny hjälpfil.
Fattades huvudkontaktsbågen på 7-8
TEX: Stöd för Page up/down
Lagt in ny blankett telereg2006
Lagt till blankett för Apparatlista.
Möjlighet att rotera PDF-filer för att kompensera för att de har blivit skannade snett.
TBALLSBF: Kryssruta för vit bakgrund
Justerat de nya symbolerna för utrymning.
Justerat missar i Utrymningsplan A2.FCTNy pil och nytt på brand
Justerat symboler för utrymningsplan så de stämmer överens med SS 2875 utgåva 2. Trappor, Utrymningspil, Handbrandsläckare, Inomhusbrandpost och Tavlans placering "Här är Du" Finns symboler utöver standarden. Första hjälp, bår m fl
Justerat symboler för utrymningsplan så de stämmer överens med SS 2875 utgåva 2. Trappor
Justerat symboler för utrymningsplan så de stämmer överens med SS 2875 utgåva 2.
Justerat symboler mot SS 2875 Utrymningspil, Handbrandsläckare, Inomhusbrandpost och Tavlans placering "Här är Du" Finns symboler utöver standarden. Första hjälp, bår m fl
Uppdaterat till senaste så att korsreferenser fungerar med dagens symboler på en importerad DWG-ritning
Lagt till anslutning(kopplingspunkt för signallinjen
Signallinjer modifierad. AS01, BUSS, DO, AO
Lagt in 2x för styr och regler
Brytande huvudkontakter kallas R1..R8 hos ABB
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 24 maj 2017 07:11 #90

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1506
Önskemål:

Att kunna välja flera nya säkringar när man ritar KNX/brytaktor på kretsschema. I dag kan man bara få en ny?

brytaktor.PNG
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 05 jun 2017 06:18 #91

Vi lägger det på önskelistan. Idag behöver du rita om manuellt för att få mer än en 1-polig säkring.
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 16 jun 2017 16:44 #92

  • Peder Myrne
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 295
Efter många års användande av autocad lt håller jag på att försöka lära mig lite grundläggande funktioner i fastel (jag har fått en ny arbetsgivare).
Och det går väl lite trögt än så länge, tack vare att att cad-motorn beter sig så annorlunda mot vad jag är van vid.
En så enkel sak som att t.ex. fästa markören på änden på ett objekt (linje, symbol m.m.) som ligger utanför grid/snap och flytta har jag inte lyckats med trots idogt sökande i manualen och på nätet.
I autocad lt aktiverar man bara "Object Snap", kanske finnas något liknande funktion i fastel(?), men i så fall har jag inte lyckats hitta den än.

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 16 jun 2017 17:04 #93

Det finns en knapp nere till höger "Attach". Du måste dock klicka på objektet som du vill fästa mot. Högerklick på knappen ställer du in hur den ska låsa. Personligen använder jag den aldrig.

Det som är smidigast är Plås->xxx. Den ligger inte kvar utan varje gång du vill låsa på ett objekt väljer du lämplig punktlåsning. Så här gör man i praktiken:

1. Välj kommando (Rita->linje)
2. Tryck knappen F5 för ändpunkt (markören blir en liten fyrkant)
3. Klicka på objektet nära där den ska låsa. Gärna lite ifrån ändpunkten. Då ser man att den hoppar till ändpunkten.
4. Tryck F2...F5 igen för nästa punktlåsning.

Det finns en meny Övn där man kan öva på liknande saker. Om den inte syns välj Hjälp->Övningsmeny

En annan sak som är lite annorlunda är trimma (T + mellanslag)
Trimma en linje.
Klicka på den del du vill behålla och sedan hur lång den ska vara.
Den kan bli både längre och kortare, samma kommando.

En sak till är att aldrig explodera en symbol. Behövs inte.
Tänja den med Ändra -> Tänj (S + mellanslag)
Ändra ->Radera en del av en symbol (F8)
Högerklicka (utan något kommando igång) på ett objekt och välj t.ex. att radera det.

Välkommen att köra FastEL

Kenneth
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!
Senast redigerad: 16 jun 2017 17:05 av Kenneth Olsson. Orsak: stavfel

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 16 jun 2017 17:15 #94

  • Peder Myrne
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 295
Tack, jag får testa det på måndag

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 16 jun 2017 18:49 #95

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1506
Finns det någon plan på att uppdatera iOS appen ViewEL?

Redan nu klagar iOS på att appen inte är riktigt kompatibel. Och med nya iOS 11 verkar det som att den kommer att sluta fungera i och med kravet på 64-bit

IMG_0140.PNG


Ett till problem med appen syns på bilden. Stamledningar blir alldeles för tjocka
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag
Senast redigerad: 16 jun 2017 18:51 av Rikard Ågren.

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 20 jun 2017 08:39 #96

Nej, det finns ingen plan på att uppdatera ViewEL för iOS. De flesta verkar använda PDF för att visa ritningar i telefonerna. Appen blev inte alls använd på det sätt vi trodde från början.

Rapporterna från Apple är att det är 6-7 aktiva användare. Vi har låtit appen ligga upp så länge som möjligt, men Apple har blivit aggressivare i sina varningar både till oss utvecklare och till slutanvändare så det är snart dags att plocka bort ViewEL från appstore.
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 20 jun 2017 10:30 #97

  • Rikard Ågren
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • CAD, KNX
  • Inlägg: 1506
Tråkigt, jag använder den utimellan. Mina tidigare kollegor också.

Man slipper ju momentet att skapa PDF
Jobbar med elkonstruktion och fastighetsteknik åt ett privat fastighetsbolag
Senast redigerad: 20 jun 2017 10:37 av Rikard Ågren.

Re: EasyEL och FastEL från PK Data 20 jun 2017 10:41 #98

Ja det förstår jag om man har ett verktyg som känns bra. Det blir dock inte rimligt att hålla igång med få användare.
Arkiv -> Skapa PDF för att snabbt skapa en PDF-fil
Kenneth Olsson
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
www.pkdata.se Gör dina el-ritningar själv!
Tid för att skapa sida: 1.12 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa