Re: övertoner 30 nov 2017 14:55 #41

Christer Djerf:
varna skarvar är lite vart som helt på skenan och som jag sagt tidigare så matas den i ena ändan på skenan och plockas ut i den andra dvs inget plockas ut längs skenan....
ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Re: övertoner 30 nov 2017 21:46 #42

  • Magnus H
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 247
Dåligt installerade på något vis?
Bryts skenan onormalt där det blir varmt?
Vissa huvudbrytare modell större, tål inte att kabelskon ligger och bryter ner inkopplingen på något vis då blir det varmgång och haveri.

Jag står också fast för mitt påstående tidigare i tråden att du borde installera en kondensatorbank som tar hand om dendär reaktiva effekten, då får du också ner belastningen en hel del. Som i ditt fall skulle va bra för skenan.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Re: övertoner 30 nov 2017 21:51 #43

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1824
Sexpulskoppling i sig själv ska inte ge upphov till några övertoner alls om vi pratar om 3~ Graetz vad jag förstått. Den är i sin rena form ren sinusbelastning? Däremot så kan eventuella H-bryggor generera lite vad som vid växelspänningsgenerering beroende på hur snabbt de arbetar och mot vad (sågtand exempelvis).

Totala övertonsinnehållet i sig själv bör inte vara ett problem. Däremot så är 5:e och 7:e övertonerna lite bekymmersamma vilket syns i nollströmmen även om I0 inte har särskilt hög amplitud. Man kan titta närmare på 2:a, 4:e och 6:e övertonsströmmarna då dessa skapar rejäl upphettning. Med dessa övertoner kan man se det som att strömmen faktiskt går åt båda hållen samtidigt UTAN att superpositioneras vilket ter sig mäkta märkligt, men det är det som är effekten. Men dessa har inga höga halter i anläggningen så detta bör inte heller vara ett problem.

Lasten generellt ligger mellan effektfaktor 0,81 - 0,86 beroende på fas. Jag förstår dock inte varför det skiljer så pass mycket mellan de olika faserna. Generellt måttligt induktiv således.

Summa: Anläggningen är lite "oren" men inte så pass att det borde ge dessa upphettningar i skarvarna. Någpn som har en annan uppfattning?

Re: övertoner 01 dec 2017 07:40 #44

Om ingen skarv är bytt mer än en gång så är jag inne på materialfel i skarvarna, t.ex. att fjäderelementet ger för dåligt kontakttryck.
Är dock någon skarv bytt mer än en gång så blir den teorin mindre trolig såvida inte man har haft sådan otur att skarvarna kommer från samma tillverkningsbatch, t.ex. om man köpte ett gäng reservskarvar vid installationstillfället.

Re: övertoner 19 dec 2017 23:25 #45

  • allström
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 26
Är problemet löst ?

Re: övertoner 19 dec 2017 23:46 #46

sista mätningen är klar i morgon och då ska det analyseras så vi får se efter det
men vad dom sett nu på unipower som hjälper mej att analysera så är det inga konstigheter allt ligger inom toleranser.

har skickat första mätningen till Schneider och dom har erbjudit att byta ut allt som går varmt
men jag tror inte detta kommer bli bättre.. för där det brann förra vintern så har vi helt nya delar och dom är stekvarma ca 60-70grader när jag var där i förra veckan sen har vi vissa skarvar som är bara ca 30-35grader och det känns mer normalt

känns svårt att lösa detta men det måste lösas på nått sätt

/Johan
ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Re: övertoner 02 jan 2018 22:35 #47

Så där nu var alla mätningar klara
inga övertoner och allt var godkänt

bifogar lite så får panelen tycka till

vet att det ser ut som om strömmen är stor men det är mycket start och stopp när det är +2 och varmare ute
och diagrammet visar 2veckor kommer att få per dygn och timma snart


Denna bilaga är dold för gäster. Logga in eller registrera dig för att se det.


Denna bilaga är dold för gäster. Logga in eller registrera dig för att se det.


Denna bilaga är dold för gäster. Logga in eller registrera dig för att se det.


Denna bilaga är dold för gäster. Logga in eller registrera dig för att se det.
ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB
Senast redigerad: 02 jan 2018 22:36 av Johan Larsson.

Re: övertoner 04 jan 2018 20:03 #48

  • Jan Wahlberg
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Allmän Behörighet ABL
  • Inlägg: 89
kVAr...

Re: övertoner 04 jan 2018 23:15 #49

Jan Wahlberg skrev:
kVAr...


??
ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Re: övertoner 06 jan 2018 16:12 #50

  • Jan Wahlberg
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Junior
  • Allmän Behörighet ABL
  • Inlägg: 89
Aningen otydligt kanske

Men jag tycker det ligger högt på den reaktiva delen
Vad är det för motorer egentligen?

"Edit"
Och vad är det som förändras 20171207 ca. kl 12.00?
Senast redigerad: 06 jan 2018 16:18 av Jan Wahlberg.

Re: övertoner 08 jan 2018 21:27 #51

det är värmepumpar dvs kompressorer

vi har gjort 2 mätningar en i varje enda av skenan

och det är fortfarande stekvarmt på vissa skarvar Schneider ska beställa nya delar och se om det hjälper
dom tar sitt ansvar och byter delar fast den börjar närma sej 10 år men jag tror inte det kommer lösa problemet....
för vi har ju redan bytt vissa varma bilar och dom nya blir lika varma....
ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Re: övertoner 08 jan 2018 22:28 #52

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1824
En tanke bara:
Det har inte tillkommit vibrationer i anläggningen sedan problemen uppstod?
Beroende på kontaktmetaller så kan det med tiden utvecklas oxidation på kontaktytorna. Silveröverdrag används i några system, men även silver reagerar ju med svavel i luften. Aluminiumet oxiderar o.s.v. Vibrerande aluminiumkontaktytor exempelvis har ju en tendens att med tiden bygga upp ett oxiderat lager eftersom en del av aluminiumet alltid exponeras mot atmosfär när det vibrerar.

Sen är det lustigt att bara skarvarna påverkas. Skarvarna kanske har sämre konvektion internt om det är så att de sluter lufttätt eller med begränsat luftflöde mot övrig skena, men det bör ändå ske värmeledning genom ledarna.
Tid för att skapa sida: 1.00 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa